PT100温度变送器的量程修改

如题所述

Pt100温度变送器通常提供六种标准的量程范围供选择。特殊测量范围可按用户要求提供。
用户也可通过标准电阻箱、数字电流表等校验仪器自行调整Pt100铂电阻变送器的量程范围。通过更改线路板上的焊接点接线,并重新校验,即可调整变送器量程范围,使变送器的测量范围满足使用现场的需要。
基于SWP-TR-08铂电阻温度变送器自身的特点,量程的改变将影响4-20mA的校验点。如果变送器的计算是以真实零点(真实零点是理论输出电流为零的那一点的温度值)为基础,变送器的校验将非常简单:按所需量程范围计算出SPAN量程和真实零点(TRUE-ZERO)的温度值,然后查阅温度值对应量程(表1)和真实零点表(表2)中的哪一行,按表中要求短接相应焊点,按校验步骤调整变送器到所需量程范围即可。
1、准备电阻箱(精度达±0.01欧姆)、四位半数字电流表(在0-20mA范围精度为0.05%)和直流DC24V电源
2、确定需要的量程范围,TH=量程范围上限(20mA输出时的温度值),Tlo=量程范围下限(4mA输出时的温度值)
3、计算SPAN量程:SPAN量程=量程上限-量程下限=TH-Tlo
4、计算真实零点:真实零点=量程下限-量程范围÷4=Tlo-(SPAN量程/4)
5、在下表中查找出刚计算出的SPAN量程及真实零点的温度值,注意对应的需要短接的焊点。 量程焊接组 焊点A、焊点B、焊点C+焊点D SPAN量程 ℃ 焊接点 22/37 焊接D 37/52 焊接B和C 52/75 焊接C 75/140 焊接A和B 140/215 焊接B 215/500 焊接A 真实零点组 焊点W、焊点X焊点Y+焊点Z 真实零点 ℃ 焊接点 -180/-166 焊接W、X、Y、Z 1.129251701 焊接W、X、Y -147/-127 焊接W、X、Z -127/-108 焊接W、X -108/-88 焊接W、Y、Z -88/-69 焊接W、Y -69/-49 焊接W、Z -49/-35 焊接W -35/-21 焊接X、Y、Z -21/-1 焊接X、Y -1/18 焊接X、Z 18/38 焊接X 38/57 焊接Y、Z 57/77 焊接 Y 77/96 焊接 Z 96/100 —— 6、打开壳体底盖,用焊锡丝短线路板上需要短接的焊点,并除去预先焊接的焊点,保证其为开路状态。
注意:变送器电路板上共有8组焊点:A、B、C、D改变SPAN量程;W、X、Y、Z改变真实零点。
7、输入Pt100温度变送器4mA输出时对应的Pt100铂电阻等效电阻值,调整Z(零点电位器),使输出等于4mA±0.01mA。
8、输入Pt100温度变送器20mA输出时对应的Pt100铂电阻等效电阻值,调整S(零点电位器),使输出等于20mA±0.01mA。
9、重复步骤7和步骤8,直到变送器零点和量程都校准为止。
注意:量程和零点调整会相互影响,必须反复调整。
10、关闭电源,拆掉接线。
11、重新制作Pt100铂电阻温度变送器新标记

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答