同条件的砼抗压试块应该怎么留置?哪些部位不需要做?留置组数是否需要与标养相同?

请不要用规范里的原文,意思不够明确,最好是分别用有地下室的工程和使用独立基础的工程来说明,谢谢!

地基与基础部分每种标号砼留置不能少于三组不宜少于10组,主体部分每种标号不能少于三组不宜少于10组,主要是承重结构留置,留置部位可以是甲方监理和施工单位协商留置部位。二次结构和装饰装修部分就不用留置了,基础部分和主体部分的试块强度分开评定。追问

意思是不管方量是多少,试块最少留三组,如果不超过100方呢,也做三组?还有,这三组是标养还是同条件?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-22
你们那里没有“混凝土试块留置方案”吗?如果有的话就照方案里面的来留置,如果没有,就叫你们技术负责人做一本。然后照这上面留。追问

方案的时间比实际浇筑时间早,施工时不一定是按照方案上施工的,例如,方案上写的筏板一次性浇筑,施工时是两次浇筑,再说,方案不一定就是正确的。我只是想弄明白我提出的问题

追答

1、你知不知道什么是试块留置方案?还是你们那里的试块留置方案跟我这里的留置方案不一样?我们这里的试块留置方案上面都注明得很清楚,例如:一层柱要留多少组标养、同养,取哪一根柱做同养,每样需要留置多少组试块,等等一直到封顶,上面都写得很清楚,没有你说的时间规定,只要是那本方案是真对你们工程用的。

追问

你说的这些都是对的,按常理,也是这样做的,前提是施工按照方案规定的时间、部位等去是施工的,对吧。
方案上筏板是按照200方一组留置,但实际根据后浇带分两次施工,年前一次,年后一次,中间相差一月时间,每次都不超过1000方,请问试块怎么留置?

追答

我们这里没有时间规定,但是有部位规定,像你这样的情况,他们分两次浇筑混凝土,你也可以做两次试块,他们浇筑一次混凝土你就留一次试块,至于多少组,就要看混凝土方量了(按规范来留数量)。试块部位名称你应该没有问题吧。第二种情况:如果两次浇筑的方量相差很多,比如一起浇筑的话,总量是200方,分两次的话,一次是50方,二次是150方,你可以第一次不留试块,等第二次浇筑了再留试块,当做他是一起浇筑的,不用理它分多少次浇筑(施工日记也要相应的变化)。当然我的第二种方法要看地方来的(你知道的)。不过我认为保险来说,还是用第一种比较好,他浇筑一次你就做一次试块好了,多麻烦一点而以。
我的回答不知道你满不满意?

追问

很感谢你的热心帮助,能加你qq吗,希望可以向你多学习,多交流,我的qq269085564.

本回答被提问者采纳
相似回答