钢筋搭接LaE是怎么算的

如题所述

钢筋搭接LaE:La就是钢筋锚固长度,英文首写字母,长度(Lengt),锚固(Anchor),如果再加个E(地震Earthquake)就是抗震锚固长度。

 

一、二级抗震等级laE=1.15la
三级抗震等级laE=1.05la
四级抗震等级laE=la
混凝土结构设计规范第11.1.7条
有抗震设防要求的混凝土结构构件,其纵向受力钢筋的锚固和连接接头除应符合本规范第9.3节和第9.4节的有关规定外,尚应符合下列要求:
1、纵向受拉钢筋的抗震锚固长度laE应按下列公式计算:
一、二级抗震等级laE=1.15la
三级抗震等级laE=1.05la
四级抗震等级laE=la
2、当采用搭接接头时,纵向受拉钢筋的抗震搭接长度llE应按下列公式计算:
llE=ζlaE
ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按本规范第9.4.3条确定。
3钢筋混凝土结构构件的纵向受力钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。宜按不同情况选用合适的连接方式;
4纵向受力钢筋连接接头的位置宜避开梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用满足等强度要求的高质量机械连接接头,且钢筋接头面积百分率不应超过50%。

【例】钢筋种类:HRB400、公称直径28,混凝土强度等级:C30,抗震等级:一、二级,求受拉钢筋抗震锚固长度?
解:因 La=ζa Lab,用La代入计算公式:LaE=ζaE La=ζaE  ζa Lab式中的ζaE×35d=1.15×35d=40d  即查表受拉钢筋抗震锚固长度40d。则LaE=ζa×40d=1.1×40×28=1232㎜。(因查受拉钢筋抗震锚固长度修正系教ζa得1.10)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-30
  钢筋搭接LaE是怎么算的
  答:钢筋搭接是LaE吗?不是!LaE是纵向受拉钢筋的抗震锚固长度。
  依据:《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010。
11.1.7混凝土结构构件的纵向受力钢筋的基本锚固和连接除应符合本规范第8.3节和8.4节的有关规定外,尚应符合下列规定:
1 纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE应按下式计算:
LaE=ζaE La (11.1.7-1)
式中:ζaE——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00;
La——纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范8.3.1条确定。
  8.3.1条中:
2 受拉钢筋的锚固长度按下列公式计算,且不应小于200mm;
La=ζa Lab (8.3.1-3)
式中:La——受拉钢筋锚固长度
ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定取用,当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0。
Lab —— 受拉钢筋基本锚固长度 。

  若问:纵向受拉钢筋绑扎搭接长度是Ll、LlE,怎么算的?
  一、只有粗一点答你:
  《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010规定的公式:
  抗震公式:LlE=ζllaE;
非抗震公式:Ll=ζlla。
式中:ζl—是表中纵向受拉钢筋搭接长度修正系数:
  纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)≤25 50 100
ζl 1.2 1.4 1.6

表中还有注:
1.当直径不同的钢筋搭接时,Ll、LlE按直径较小的钢筋计算。
2. 任何情况下不应小于300mm。
3. 式中ζl为纵向受拉钢筋搭接长度修正系数。当纵向钢筋搭接接头百分率为表的中间值时,可按内插取值。

   laE―纵向受拉钢筋的抗震锚固长度;
   la―纵向受拉钢筋的锚固长度。
  二、若细一点答你,从上面(8.3.1-3)、(11.1.7-1)已可看出: 受拉钢筋的锚固长度公式:  
非抗震:la=ζa lab
抗 震:laE=ζaE la
式中:ζa和ζaE,应属已知条件。
计算出la和laE,必须先算出la。
算出la有两种情况:
第一种情:按公式la=ζa lab计;
第二种情:当公式la=ζa lab中,假设:ζa=1.00或什么也不发生,即la=1.00× lab=(lab)或直接la= lab=(lab)。
(lab)在表“受拉钢筋基本锚固长度lab、labE”中可以查到。顺便带一句:表中的抗震等级,一、二级(labE)是通过(lab)×1.15得到;抗震等级,三级(labE)是通过(lab)×1.05得到;抗震等级,四级(labE)是通过(lab)×1.00得到,同时非抗震的(lab)=(labE)。
表中的(lab),是通过《混凝土结构设计规范》GB50010—2010,钢筋的锚固一节中,受拉钢筋基本锚固长度公式计算:Lab=α×(ƒy/ƒt)×d计算得到。
使用本页各表时,还应注意本页上的注:
1、HPB300级钢筋末端应做180°弯钩,(光面钢筋)弯后平直段长度不应小于3d,但作受压钢筋时可不做弯钩。
2、当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固钢筋长度围范内应设置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4(d为锚固钢筋的最大直径);对梁、柱等构件间距不应大于5d,对板、墙等构件间距不应大于10d,且均不应大于100(d为锚固钢筋的最小直径)。

 
  本回答被网友采纳
第2个回答  2014-07-29
受拉钢筋搭接长度,图纸上注明的按标注确定,未注明的:
C20 C25 高于C25
一级钢筋 35d 30d 25d
二级钢筋 45d 40d 35d
三级钢筋 55d 50d 45d
冷拔低碳钢筋 不小于300mm
在03G101里面 还有关于受拉钢筋绑扎搭接长度计算=修正系数×锚固长度
修正系数按纵向筋搭接接头面积百分率确定:≤25%时取1.25 50% 1.4 100% 1.6
而且在任何情况下搭接长度不小于300mm;
而受压钢筋搭接长度按0.7倍受拉钢筋搭接长度计算

一级钢筋,你的lae就是35*1.2=70cm
单面焊接12D,双面焊接6D
单面焊14.4cm,双面焊7.2cm

不要追问
以上回答你满意么?追问

一级钢筋,你的lae就是35*1.2=70cm

35是哪来的1.2又是什么

相似回答