abb变频器fault报警灯亮

如题所述

16是接地故障
可能在电机或电机电缆处检测到的接地故障。传动运行或停止的时候都监控
接地故障。传动停止时接地故障检测的灵敏度更高,并且能够报告发生故障
的位置。
纠正措施:

检查/
排除进线接地故障。

保证电机电缆的长度没有超过允许的最大长度。

如果输入电源是三角形连接,而且输入功率电缆的电容很大,
则可能导致
传动停止情况下的接地故障误报。如果想要禁止传动停止时的故障检测
功能,使用参数3023
wiring
fault
(接线故障)。要禁止所有的接地故
障检测功能,请使用参数3017。