根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-----2002)中的: 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 另外,要注意: 1)系统试压: A 灌水前的检查工作: a 检查全系统管路、设备、阀件、支架等必修安装无误。各连接处均无遗漏。 b 检查全系统试压的实际情况,检查系统上各类阀门的开、关状态,不得漏检。 c 检查试压用的压力表灵敏度。 d 水压试验系统中的阀门都处于全关闭状态。待试压中需要开启时再打开,控制阀门打开后,派专人巡视。 B 向管道系统注水: 用自来水从下往上向系统送水,注水时,应该将楼内给水系统最高点的阀门打开,待管道系统内的空气全部排净见水后,才可将阀门关闭,此时表明管道系统注水已满(应反复关闭数次进行验证)。 C 向管道系统加压: 管道系统注满水后,启动加压泵使系统水压逐渐升高,先升至工作压力0.6MPa,停泵检查,观察各部位无破裂、无渗漏时,再将压力升至试验压力0.9 MPa,并稳压1hmin,压力降不大于0.05 MPa,表明系统强度试验合格。然后再将试验压力缓慢降至0.6MPa ,再较长时间观察,此时全系统的各部位仍无渗漏,试压合格。 D 泄水 系统试压合格后,放掉管道内的全部存水,特别注意将系统低处的存水泄掉。本回答被提问者和网友采纳