混凝土试块留置方法

如题所述

1、每拌制100盘且不超过100立方的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。

2、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。

3、每次取样应该至少留置一组标准养护试块,同条件养护试块的留置组数应根据实际需要确定。

4、混凝土强度检验用同条件养护试件的留置、养护和强度代表值应符合下列要求:

(1)同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,由监理工程师(建设)、施工等各方共同选定。

(2)对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件。

(3)同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。

(4)同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定。

(5)等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃时对应的龄期,等效养护龄期应14d到60d之间。

扩展资料

制作混凝土试件出现的问题及其处理方法

(1)蜂窝

防治措施:认真设计,严格控制混凝土配合比,经常检查并且要做到计算准确,混凝土搅拌均匀,塌落度适合,混凝土在下料的时候,要分层下料,分层捣固,防止漏振。

处理方法:当出现较小蜂窝的时候,先把小蜂窝刮刷干净,然后用水泥砂浆抹平压实;当出现比较深的蜂窝的时候,则必须重新制作试件。

(2)麻面

防治措施:试模内部表面要清理干净,不得粘有过硬的水泥砂浆等杂物,在浇筑混凝土之前, 试模应涂刷保养性的润滑油,以确保试模内润滑和光滑。试模在组装后形成的缝隙,必须控制在规定允许的范围内。混凝土分层均匀振捣密实,并用木锤敲打试模外侧, 使气泡排出为止。

处理方法:可在麻面局部浇水,待充分湿润后,用去掉石子后的水泥砂浆,将麻面抹平压光。

(3)孔洞

产生的原因:混凝土在下料的时候被杂物搁住,未经振捣就继续倾倒混凝土。混凝土离析,砂浆分离,石子成堆、严重跑浆,未进行振捣。混凝土试模内掉入工具,木块, 泥块等杂物。

防治措施及处理方法:采用细石混凝土浇筑,充满试模,分层振捣密实,亦可人工捣固,严防漏振。 砂石中若混有粘土块,工具等杂物,应及时清除干净。

参考资料来源:百度百科--砼试块强度评定

参考资料来源:百度百科--见证取样

参考资料来源:百度百科--立方体试块

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-28
一、地基基础工程混凝土试块取样与留置
1、对复合地基:有单桩强度检验要求时,检验数量为总数量的0.5%-1%,但不应少于3根,每根桩留置1组标养试块;
2、对于桩基(灌注桩):按照GB50202-2002中5.1.4(强制性条文)规定,每浇筑50m2 必须有1组试块,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试块(标养);
3、对于地基基础工程混凝土是否需要同条件试块(特别是结构实体检验同条件试块)目前尚无定论,建议正是施工前由施工方与监理方共同协商确定是否留置同条件试块。

二、混凝土结构工程混凝土试块取样与留置 混凝土试块应在混凝土浇筑地点随机取样。
(一)标准养护试块取样与留置原则
1、每拌制100盘且不超过100m³的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
3、当一次连续浇筑超过1000m³时,同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于一次;
4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
5、每次取样应至少留置一组(一组为3个立方体试块)标准养护试块。
(二)同条件养护试块取样与留置原则
1、结构实体同条件试块(混凝土结构验收的重要依据):
(1)同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;
(2)根据既体现结构重要部位又适度控制实体检验数量的原则,重要部位建议如下:竖向构件中的墙、柱、核心筒,水平构件中跨度≥8m的梁、跨度≥5m的单向板、跨度≥6m的双向板、预应力混凝土梁、跨度≥2m的悬挑梁板,若有工程不满足上述条件,则应按规范“同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10组,且不应少于3组”,项目在具体实施中可以此为依据与监理协商确定。
2、拆模同条件试块(判定混凝土是否达到设计要求或规范要求的强度),按每一施工流水段至少留置一组同条件试块;
3、达到受冻临界强度同条件试块(控制冬季施工竖向结构模板拆除),按每一施工流水段至少留置一组同条件试块;
4、掺加防冻剂混凝土同条件试块(检验掺加防冻剂混凝土质量),按每一楼层、同一配合比的混凝土至少留置一组同条件试块;
5、构件吊装混凝土同条件试块(检查混凝土构件强度能否满足吊装要求),须根据吊装部署酌情留置同条件试块;
6、预应力工程混凝土同条件试块(判定能否达到预应力张拉或放张条件),须根据预应力张拉部署酌情留置同条件试块。
(三)防水混凝土试块留置原则
1、防水混凝土的标养、同条件养护试块留置原则见前(一)、(二)条;
2、抗渗试块留置原则(依据GB50208—2002):连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗渗试块(一组为6个抗渗试块),且每项工程不得少于两组。配合比调整时,应相应增加试块的留置组数。

三、装饰装修工程混凝土试块取样与留置原则
地面工程:按每一层(或检验批)建筑地面工程不应小于1组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000m2时,每增加100 m2应增做1组试块;小于1000 m2按1000 m2计算。当改变配合比时,应相应地制作试块组数。采用标准养护。
第2个回答  2011-03-07
请查阅施工组织设计中的试块批次划分。
分为标准试块和同条件试块,大小150mm*150mm*150mm本回答被提问者采纳
第3个回答  2020-03-29
第4个回答  2019-12-27
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定,混凝土结构工程施工应按规定留置标准养护混凝土强度试块。
混凝土强度试件应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
①每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
②每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
③当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;
④每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
⑤每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
普通混凝土的物理力学性能和长期性能,耐久性能试验试块,除抗渗,疲劳试验外,均以3块
为一组。每组试验的试块,应从同一盘或同一车运送的混凝土中取出,并应立即制作试块。
同一分部工程、同品种、同强度等级的600oC•d同条件养护试件为一验收批,试块强度值应乘以折算系数后按现行《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107)进行检验评定。根据试块组数的不同分别采用统计法和非统计法进行评定。强度评定应列出公式,写出计算过程。验收批评定合格,则通过验收;验收批评定不合格,则通过非破损或微破损检验的方法,推定该验收批某部位或全部混凝土强度。一般情况下,主体结构每一结构层涉及结构安全的每一强度等级的同类构件均应留置一组600oC•d同条件养护试件。例如,框架结构的一层梁,板及框架柱。对于构造柱,由于其不是影响结构安全的构件,可不留置同条件试块。对于地基基础工程,应确定影响结构安全的构件,然后留置同条件试块。例如,砖混结构混凝土条形基础,混凝土条基应留置同条件试块。而基础圈梁则不必留置同条件试块。
相似回答