桩基础与承台的偏位怎么办,

由于放桩点和承台线时是引自不同点,导致偏位严重,有的承台偏位20公分,该怎么处理,规范中偏位多少要加大承台呢?

建筑桩基规范规定:偏差≤50mm,没办法你需要加桩,同时加大承台宽度,也即单桩单承台变双桩单承台,如果设计院同意的话,可以修改的,一般是加桩即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-07
通常承台是不会偏位的,你说的应该是桩偏位了吧,如果是桩偏位也要看是什么桩基础且还要分是单桩承台还是多桩承台,灌注桩1—3根允许10cm,静压桩1—3根允许10cm,4—16根是桩径的1/2若偏位超过了允许偏差值,就要请设计单位出处理方案
第2个回答  2011-03-06
要看桩基规范,是单桩还是多桩;不同桩型位移的规范不同,可能要补桩,如果你和设计院关系好,就只要加大承台就可以了
第3个回答  推荐于2017-11-24
6桩以下承台,规范容许偏差100mm,6桩及以上承台边桩是100mm,中心桩是1/2桩径且不大于150mm,基础梁桩沿梁方向是150mm,垂直于梁的桩是100mm,可参考国标验收规范GB50202-2002与施工规范JGJ94-2008,至于两本规范中提到的0.01H是忽悠人的,没人会考虑它的。
正常情况下偏位超出规范的应视情况而定,往承台内偏的可不用处理,往承台外偏的应加大承台,偏多大承台加多大,确保桩中心与承台边保证1倍桩径的间距,承台内钢筋应根据承台大样图相应增加。做这样处理的前提条件是与设计结构的关系打通,否则如果你有偏位超出1/2桩径的,很有可能叫你补桩,那时的损失是巨大的
本人打桩不少年了,打的桩加起来可以打穿地球N次了,欢迎各位打桩界的技术类同行与我共同学习、探讨,我QQ249851765,注明打桩本回答被提问者采纳
相似回答