桩基础承台高度
承台
的计算
高度
是多少
答:
桩中心至承台边缘距离 Sc = 500mm
承台根部高度 H = 1100mm 承台端部高度 h = 1100mm 柱子高度 hc = 700mm(X 方向) 柱子宽度 bc = 650mm(Y 方向) 二、控制内力: Nk = 4666; Fk = 4666; F = 6299.1; 三、承台自重和承台上土自重标准值 Gk: a = 2(Sc + Sa) = 2*(0.5+0.9) = 2.8m...
承台高度
不宜低于多少
答:
承台高度不宜低于1.5米
。因为根据我国的《建筑结构设计规范》里面显示,桩基承台的高度宜为桩直径的1.0~2.0倍,且不小于1.5m,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm,所以承台高度不宜低于1.5米。
桩基
的
承台
标高如何确定?
答:
桩顶标高:是桩基顶标高,
一般高于基础垫层面50-100mm(具体见设计要求
,桩顶的嵌入高度)基底标高:基础底部土方开挖后完成面的标高(一般是垫层面标高再加一个垫层做法厚度)承台标高:基础桩承台标高,可以是底标高(一般就是垫层面标高),也可以是面标高(垫层面减去承台厚度)。具体关系见下图:实际...
承台
多高
答:
(1)承台的最小高度不小于300mm
。(2)承台的高度满足桩的纵筋锚固长度要求。桩顶纵向钢筋应锚入承台内,锚固长度不宜小于35倍纵向主筋的直径。对于抗拔桩,桩顶纵向主筋锚固长度应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015版)确定。(3)承台的高度满足上部结构竖向受力构件纵筋的锚固...
实心方
桩承台高度
答:
实心方桩承台高度是桩直径的1.0-2.0倍。实心方桩承台是在群桩基础上将桩顶用钢筋混凝土平台或者平板连成整体基础,
高度不小于1.5m
,宜为桩直径的1.0-2.0倍,用来承受其上荷载的结构。
柱
基础
深入
承台
的
高度
为
答:
桩基础承台
埋深不宜小于建筑物
高度
的1/15。根据《高层建筑结构设计规范》,基础埋深与基础形式和抗震设防烈度有关。当设防烈度为7度或7度以上时,对于天然地基,基础埋深不宜小于建筑物高度的1/12;对于桩基,基础埋深不宜小于建筑物高度的1/15;桩的长度不计在埋置深度内;基础埋置深度,一般从室外...
桩基承台高度
介绍?
答:
建筑桩基通常为低承台
桩基础
。高层建筑中,桩基础应用广泛。中达咨询小编通过相关内容梳理,现阶段,桩基
承台高度
基本情况如下:如何确定桩基础上部的承台高度?1.基础的最小埋深要求;2.一层地面标高或地下室地面标高及集水井与电梯井的底标高;3.基础梁要求的标高;4.承台的高度;5.地质情况。跟承台...
承台
有效
高度
怎么确定
答:
桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm。承台的最小厚度不应小于300mm。问题五:承台的高度是否计入桩身长度? 桩伸入承台的高度计入,承台高不计 问题六:
基础
设计中桩冲切破坏锥体有效高度为什么比
承台高度
小一点 ...
如何确定
桩基础
上部的
承台高度
视频时间 19:18
基坑、地下室、
桩
顶、
承台
面标高是什么
答:
地下室底板标高就是基础底板标高,图纸会标注。️桩顶标高桩顶标高就是桩打入土层后顶部标高,通常锚入底板5--10公分,假如是灌注桩,顶部通常要截桩半米,所以要多留点,图纸会标注。承台面标高承台面标高通常指工程桩锚入的
基础承台
上部面标高,通过承台底标高就能知道
承台高度
,图纸会标注。 抢首赞 已赞过...