深川svf-m系列变频器接ytz-150型电位器式远传压力表,压力表外接电压是小于等于6V

深川svf-m系列变频器接ytz-150型电位器式远传压力表,压力表外接电压是小于等于6V,变频器是小于等于10V,做上水压力罐用,要求水压在0.4到0.6之间,在0.4要唤醒上水,到0.6终止,该怎么接线,变频器是0到10v,怎么弄??

你这是用变频器内置PID去恒压控制单台水泵吧。只需要设置一下变频器的PID就可以了。

接线方式:远传压力表只需接在+10V AVI GND 三根线即可。变频器是否提供跳线,把+10V通过跳线改成+5V的,或者+10V串一个限流电阻约500欧的,或者只能用开关电源了,用外部的5V电源供电了,外部电源供电,变频器只需接AVI和GND两线,远传压力表接1接开关电源+5V,2接变频器AVI,3接变频器的GND和开关电源负端。

如果变频器为5V供电,还需要把参数P129 的10V可以改成5V就可以了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-05
就是两个接口模拟量系数调整问题,另外用里边的PID功能即可,具体肯定要看说明书了