99问答网
所有问题
为什么远传压力表电压等级为6V,变频器输出电源电压为10V,不能直接匹配?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-20
1,这种情况我们在现场实际操作中一般会在远传压力表前串联一个调压电阻(或者降压电阻)
2,当信号输出电压达到远传压力表的工作电压6V时,一定要在二者之间加一个隔离变送器,以保证信号的准确性,屏蔽干扰,并保护AI/AO模块。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/OXBz7B7W7zXBvtWjXv.html
其他回答
第1个回答 2016-03-28
可以匹配,一般供电都是5一24v,所以没问题
第2个回答 2016-03-27
你想怎么
追问
我的意思是为什么远传压力表的额定工作电压是6V,而变频器提供10V参考电压?有没有工作电压为10V的远传压力表?
追答
按百分比行吗?
第3个回答 2016-03-28
你是要直接给变频输入信号么?需要中间环节的
追问
嗯,是不是需要串联分压电阻
相似回答
电阻
远传压力表
的说明书上都
是能
承受
6V
左右的
电压,
可不可以使用
变频器
上...
答:
你外加一个10K的电位器,中间抽头用万用表测量调节实现6伏电压输出给压力表就可以用了,
当然不可以直接用10伏了
,不然会烧坏的
远传压力表
的说明书上都
是能
承受
6V
左右的
电压,
而
变频器
上
输出
的是...
答:
没事的,只是电压而已,没电流的。
6伏远传压力表
可以接10伏吗串多大电阻
答:
6V远传压力表可以接10伏,串6V的电阻
。电阻远传的内部就是一个滑线电阻,可以看为一个调节按钮。以前的电阻都能承受10v电压的,如果确认说明书上只允许6v,那就可以串接一个等值的电阻(注意电阻的功率不能太小,1w左右)再接入10v,一般都是三线式接法,和外接电位器调节一样。那样电阻上电压就只有...
远传压力表
工作电压(
6V
)与
变频器
模拟量参考
电压不
符(
10V
),需要串接分...
答:
可以准确指出。
变频器
(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
6v
的
远传压力表
用
变频器
的
10v
可以吗
答:
能小不能大.可以.注意设定对应值.
远传压力表
一般工作
电压为6V
变频器
提供的应该
是10V
用电阻来分压时...
答:
远传压力表
也有
10V
的吧。远程压力表内部一般都是一个滑动电阻,能工作的电压由滑动电阻决定。
我把它接在ABBACS510
变频器
多功能端子排
10V
AI2和AGNDabbacs510变频器接 ...
答:
400Ω
远传压力表
说明书要求工作
电压不
大于
6V,
实际在
10V电压
下长期工作的例子很多,没有发现出现问题,而且许多供水控制器提供的
远传表
接口就
是10V
的。不过,这里有一个问题,您的远传表使用端子排10V和AGND是不可以的。因为,这个10V只能输出最大10mA的电流,要求外接电位器阻值大于1K,见用户手册第17页...
深川svf-m系列
变频器
接ytz-150型电位器式
远传压力表,
压力表外接
电压是
...
答:
或者+
10V
串一个限流电阻约500欧的,或者只能用开关电源了,用外部的5V电源供电了,外部电源供电
,变频器
只需接AVI和GND两线
,远传压力表
接1接开关电源+5V,2接变频器AVI,3接变频器的GND和开关电源负端。如果变频器为5V供电,还需要把参数P129 的10V可以改成5V就可以了 ...
远传压力表
如何接到abb
变频器
上, 具体接法
答:
如图
,远传压力表
工作
电压为6V ,变频器
提供的是24V ,所以需要用电阻来分压。其他各接线端子按上图对接即可。
大家正在搜
远传压力表与压力变送器
远传压力表压力怎么设定
电压表怎么测电源电压
远传压力表输出信号
远传压力表怎样调压力
远传压力表设置压力
电压表可以测电源电压吗
恒压供水用什么压力表
远传压力表怎么测量
相关问题
电阻远传压力表的说明书上都是能承受6V左右的电压,可不可以使...
远传压力表工作电压(6V)与变频器模拟量参考电压不符(10V...
远传压力表工作电压(6V)与变频器模拟量参考电压不符(10V...
远传压力表一般工作电压为6V 变频器提供的应该是10V 用电...