第1个回答 2011-03-09
首先我要说的是你要明白自己的位置,你不是施工的,你只是负责检测的,只要据实出报告,就是真的发生了什么事也找不到你的身上,当然,如果你为了收点贿赂把不合格的也要以合格的形式出现在检测报告上,你还是听一下前两位的分析吧。
第一个问题:小心为好,钻心取样吧。
第二个问题:放心为好,现在楼板的设计保护层都已经提到20毫米了,如果按这个标准,25毫米那就没有超出规范允许偏差,所以没问题。
第三个问题:你以为植筋真正合格的有几个?
第2个回答 2011-03-09
我来回答楼主的问题:毕业快9年了!
1、没有问题,C35的轴心抗压强度设计值是15Mpa(这个值是心理底线,自己明白就行了);没有多少危害;(楼主你说的32MPa是考虑碳化之前还是之后,最好找点酚酞自己滴定下,刚入行前5年做技术做的最好精一点)
2、保护层过大,容易导致裂纹(标号越高的混凝土更应该注意);过小危险性很大,因为钢筋保护层最大的作用还不是防锈而是保证钢筋与混凝土的握裹力(不过,有箍筋的存在最小保护层都够了,所以不用考虑);
3、植筋的好坏对于平时没有什么作用,而是地震作用时!对于墙体开裂,屁作用也不起!
题外话回答:
1、这是你的书生气还没磨掉。不要怀疑领导(特别是40岁以上的从事你的专业10年以上的);适当的书生气很珍贵,可以拿他做动力,不可做冲动的傻气;
2、你熬上10年你也会这个样子!
3、不要辞!你才干了两年就干不了(建议你去看本书《沧浪之水》)。但是施工的很累、监理很多杂碎;比较舒适的是做甲方,但是人人有口难念的经!
呵呵,就当做你的一个小老哥吧,加我球球,散期而把把刘酒思(需要注明百度问友)不说身份的我不加!!
鄙视复制门本回答被提问者采纳
第3个回答 2011-03-06
话说这都是潜规则,靠你一个人是没办法的。话这么问题还是要回答。
1.为什么这种工程能存在,并且还能通过验收?参考本文第一行。
解决一个你担心的安全问题。每个设计院的标准都不一样,但是系数都很高,设计院在关键部分的安全系数可能会比理论计算强度大很多倍,有的在5倍以上(因为设计院也怕工程事故追究到自己头上,所以安全系数都尽可能大)。不信你可以找设计规范看看。
2.保护层的作用有,一是保证受力钢筋完全被混凝土包裹住,使其能共同工作;二是保护受力钢筋不受侵蚀。
如果保护层是你说的那范围内,在施工中根本就算不了什么。设计规范中对不同的结构,不同的混凝土强度等都有不同的保护层,一般差距也就在1-2cm左右,实际上差距这个施工中也很难去把握的。另外15mm的保护层,在施工中,需要很高的施工水平,否则很容易就漏筋了,漏筋的危害更大,不排除施工单位有意识的增加了施工误差,以避免漏筋这种最坏情况的出现。
3.如果说是框架结构来说,对于砌体本身不是承重结构,不会对主体结构的安全有影响的。
关于题外话:
1.还是潜规则,这个是没办法的。你不能改变社会,那么你只能去适应社会。另外你也躲不掉,任何地方都有潜规则。铁道部部长不也一样嘛。
2.谁叫你不是领导呢。没看新闻啊,进去的有几个是正职的啊。
3.只有收入好,就继续吧,懂得保护自己就行了。细了也说不清楚。考公务员吧,妥妥的
第4个回答 2011-03-11
回答问题1:设计C35混凝土回弹实测C25?
第一,可能冬季施工混凝土回弹时强度没有达到设计值的75%。
第二,泵送混凝土板面部位因水灰比过大,造成表面灰浆厚度较高,回弹时应该挂去面层部分,或用角磨机磨完后再回弹。
第三,施工浇筑混凝土没做好、过程配料砂过多影响混凝土标号。
这造成的危害吧,没法说,要看部位。要是民用住宅还好点没太大事,工业建筑特别设计有震动要求的建筑物就影响大点。保守系数一般设计院不同系数不同,约在+30%。
回答问题2:钢筋保护层15mm,实际施工检测25mm?
这个也要看部位,要是普通板几乎没太大问题,但要是悬挑板并且还承受外力,问题就严重了,有可能达到满荷载后折断。普通雨棚类悬挑板不受外力作用的也没问题。
回答问题3:钢筋拉拔
建筑植筋特别砌筑拉结钢筋属于抗震配构造钢筋,可以说只要不在十年内地震就没事。但是要是工业建筑填充墙体,拉结钢筋就很重要了,特别建筑物附近有大型设备并且震动力较大的,而建筑物自身标高又高,填充墙体没有拉结钢筋时间长了要出问题,结果很可能墙倒了,砸不砸到人不好说哈哈!!!