99问答网
所有问题
怎么通过单片机,DSP等,控制安川伺服驱动器SGDV-1R6A01A,通过哪个端口进行通讯?通讯协议是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-03-10
一般通过脉冲控制伺服,你想走通讯也可以,安川的支持232通讯协议,哪个端口你看手册
追问
看了两天手册了,还是没看到哪里有讲通信协议的,还望指点
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vzBzWetez.html
其他回答
第1个回答 2011-03-17
先说下用途,我看看能用单片机帮你不?
相似回答
...电流在3A左右的交流
伺服
电机以及
驱动器
要选
哪个
厂家的?
答:
■ 伺服调整例:以SGMJV-02ADA、
SGDV-1R6A
的组合驱动滚珠丝杠滑块时 ● 增强了振动抑制功能 通过增加和改进制振功能,可提高跟随性能并缩短调整时间。另外还能减少驱动时的振动以及停止时的机器前端振动。● 通过组合中惯量电机来提高机械性能 峰值转矩从300%提高到350%,有助于实现装置的高效率化。特点2...
安川伺服驱动SGDV-1R6A01A
通电后显示=.F10是什么意思
答:
电源线缺相:三相主电路中的一相未连接
安川伺服安川伺服SGDV-1R6A01A
运行前报警910 和400 是
怎么
回事?
答:
910是伺服报“过载”:1、有可能是接线不对或不良;2、负载过大(或者电机是带制动的,你没给DC24V电源);3、
驱动器
故障。400是伺服过电压,检查电路电压。这个
SGDV-1R6A01A
是三相220v,或者通过改Pn00B=0100就可以用单相220v了。
三菱
伺服
电机与大金伺服系统的比较
答:
SGMAV-06ADA61 +
SGDV
-5R5AO1A (550W)SGMAV-08ADA61 + SGDV-5R5AO1A (750W)SGMAV-10ADA61 + SGDV-120AO1A (1.0kW)∑2可提供型号 伺服电机:SGMAH小惯量大扭矩场合 SGMPH扁平系列 SGMGH高速型 SGMSH SGMDH 扁平系列 SGMUH高速系列(仅用SGDH驱动)
伺服驱动
: SGDM SGDH(SGDM的升级版)...
大家正在搜
安川伺服驱动器a810怎么复位
单片机控制伺服驱动器
安川伺服驱动器hbb怎么消除
安川伺服驱动器故障代码100
安川伺服驱动器410闪烁
安川伺服驱动器报警300
安川伺服驱动器手册
安川伺服驱动器参数表
安川伺服驱动器接线图
相关问题
安川伺服驱动SGDV-1R6A01A通电后显示=.F10是什...
安川伺服安川伺服SGDV-1R6A01A 运行前报警910 ...
安川驱动器sgdv报警代码100什么意思
安川司服SGDV-2R8A01A报警F10
sgdv-1r6a01b伺服放大器报警720什么意思
我用的是安川SGDV-2R8A的伺服,主电源接单相220v电...
伺服驱动器有哪些品牌
单片机如何控制安川驱动器