99问答网
所有问题
100KW发电机应配多大的转换开关和电缆
100KW发电机应配多大的转换开关和电缆
举报该问题
推荐答案 2018-03-26
选择400安培的空气开关,选择七十平方毫米的铜线,或者说是95平方毫米的铝线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vvtOevB7vvBXXv7Xv7O.html
其他回答
第1个回答 2018-03-25
250安开关,70平方铜线
第2个回答 2018-03-25
第73回黑旋风乔捉鬼梁山泊双献头第74回
相似回答
100
千瓦要
配多大的电线
和空开
答:
100千瓦需要3x70平方的三芯铜电缆和200A空开
。由功率公式P=1.732UIcosφ 有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算:I=100/(1.732x0.38x0.85)=178A(用三相市电计算,功率因数取0.85)由于电流值较大,建议选铜线,空开选200A。下表是铝线截面和其安全载流量的对照表,故先把铜线对应的电...
是
发电机
到低压
转换
柜
的电缆
答:
电机的
功率 然后 p/0.38/1.732/0.8 根绝电流确定
开关
大小 然后确定
电缆
130
kw的电机
能用
多大的
空气
开关
?
答:
首先要考虑线电流,根据三相功率的公式 :P=1.732*380*I*0.75按130
kW
计算130kW=1.732*380*I*0.75I=130kW/(1.732*380*0.75)=130kW/493.62=263 A
电机的
启动电流比额定工作电流大,是额定电流的4~7倍,但是时间很短,所以常常取1.3到1.7倍,这里就取1.5倍。还要考虑使用系数,因为...
电力系统负荷的功率因数和什么有关?负荷功率因数过大或过小分别会怎样...
答:
补偿后:1000×0.98=980KW 同样一台1000KVA的变压器,功率因数改变后,它就可以多承担180
KW的
负载。④ 减少了用户的电费支出;透过上述各元件损失的减少及功率因数提高的电费优惠。此外,有些电力电子设备如整流器、变频器、
开关
电源等;可饱和设备如变压器、电动机、
发电机
等;电弧设备及电光源设备如...
发电机
出线箱与配电柜连接方式?
答:
发电机
一般都是 备用电源;肯定接线到 双电源
转换开关
才对; 如果是直接发电来用; 看你说的这个功率的话;一个配电箱 应该不够用;至少应该做两台低压柜才规范! 进线选1000安万能断路器;出线柜按负荷大小多少配塑壳断路器。
科勒
发电机组
详细资料大全
答:
其中两面
发电机组
控制柜和发电机组出线
开关
柜合并在一起。即2和3两部分,总共包括一面发电机组主控柜和两面发电机组控制柜(内装4000A开关) 4、馈电柜若干,视项目需要定 5、动力
电缆
:从机组到发电机组控制柜,以及从应急母线到负载 科勒中国 科勒公司成立于1873年,总部坐落于威斯康星州,是美国最古老、最大的家族企业...
160A自动
转换开关
控制一个
100
A
的开关 和
两个63A的开关 用
多大电缆
答:
100
V标配25mm²铜导线,63A的标配16mm²铜导线,仅供参考
什么是二次回路
答:
一次设备(也称主设备)是构成电力系统的主体,它是直接生产、输送和分配电能的设备,包括
发电机
、电力变压器、断路器、隔离
开关
、电力母线、电力
电缆
和输电线路等。二次设备是对一次设备进行控制、调节、保护和监测的设备,它包括控制器具、继电保护和自动装置、测量仪表、信号器具等。你也可能这么理解:只要是那三根线上(...
电工知识
答:
单相供电
开关
线为红色,开关后一般采用白色或黄色。 66、导线的接头位置不应在绝缘子固定处,接头位置距导线固定处应在0.5米以上,以免妨碍扎线及折断。 二、电工电路的符号字母大全 字符电路图符号大全: AAT 电源自动投入装置 AC 交流电 DC 直流电 FU 熔断器 G
发电机
M 电动机 HG 绿灯 HR 红灯 HW 白灯 HP ...
大家正在搜
110kw电机用多大电缆铜线
200千瓦电机用多大电缆
300kw电机用多大电缆
500kw电机用多大电缆
400kw电机用多大电缆
发电机转换开关怎么用
30千瓦电机用多大电缆
185kw电机用多大电缆
132kw电机用多大电缆
相关问题
100kw机器用多大的开关和电线比较合适?
1100KW柴油发电机配置多大的电缆?
100kW的发电机能满足多大设备使用,50kW的用电设备需要...
100千瓦要配多大的电线和空开
请问100Kw的电动机需要多大的电缆?
一台发电机150KW的要用多大的电线
发电机电流转换开关起什么作用