99问答网
所有问题
220V线圈的接触器,跟热过载怎么接,最好有图
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-09-20
这种很单的电路不需要图。
220线圈一根是火线,另一根是零线。热保护的常闭触点串入线圈就可以了。当热保护动作时,常闭触点断开,就可以断开线图电路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vvt7zOe7zevz7OjjtvO.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-20
热继电器的常闭点95接电源220V火线,96接停止按钮常闭点的其中一个,另一个常闭触点连接起动按钮的一个常开触点,另一个常开触点连接接触器线圈的一端A1,另一端A2接电源零线。再从起动按钮已接线的那两个点分别接出两根线,分别接到接触器的辅助触点13和14.。
没弄明白之前,请勿点采纳,否则你再提问,我就进不了回答界面,无法回答了。
本回答被网友采纳
第2个回答 2017-09-18
相似回答
220
接触器
和热继
怎么接,
不要启动停止按钮
答:
接线方法:
1、热继电器FR串联在接触器的线圈回路中,即时控开关输入接电源火线
。2、时控开关输出接接触器线圈A1。3、接触器线圈A2接零线。热继电器主要作用:起电动机的过载保护。
220V线圈的接触器,跟热过载怎么接,最好有图
答:
220线圈一根是火线,另一根是零线。热保护的常闭触点串入线圈就可以了。当热保护动作时,常闭触点断开,就可以断开线图电路。
求
热过载
继电器接线图
答:
1、接触器线圈要接上对应的电压,如220V接触器应该选用一零一火。380V接触器应该选两根火线作为控制电压
。(一定要注意线圈额定电压。)2、控制回路零线(对于220v接触器而言,380V接触器此处接一根火线)接到A1。控制回路火线(380V接触器需与A1的火线不同)经过停止按钮常闭点(NC)开始,串联启动按钮的...
一个交流
接触器,
两个开关,一个
热过载
继电器
怎么
接线
,有图最好
答:
一、用导线将两个开关、交流
接触器
的线圈、
热过载
继电器的常闭触点,串在一起;然后在绿开关(启动)两端各引出一根线,接至交流接触器常开点。具体接线图如下:二、交流接触器简介:交流接触器是接触器的一种,其典型结构分为双断点直动式(LC1-D/F*)和单断路转动式(LC1-B*)。交流接触器与继电...
请问JR36—20
热过载
继电器
怎么接
电机啊,端子上怎么接线啊,详细点...
答:
如图所示,上端2组各3个大的接线柱,上面3个为电源进线接
接触器,
下端3个接电动机。热继电器右下侧为2组各2个小的接线柱,为一对常开、常闭触电,用万用表电阻档量一下就知道了,根据电路需要接线
热过载
继电器接线图及介绍
答:
有检测滑块/开关位置指示器模拟热继电器的脱扣并显示动作状态。通过这种模拟方式检查并确保辅助电路接线正确。当滑块上的标线位于“0”标志处显示脱扣,位于“l”标志处显示工作。有断开按钮,按下断开按钮时,常闭触头打开串联
接触器
开路,断开负载,释放断开按钮后,负载通过接触器重新工作。
热过载
继电器是...
cjx2(nc
220v
)交流
接触器
自锁接线图
答:
按下停止按钮SB1
,接触器
断开。电路采用热继电器做电机
的过载
保护。
接触器线圈,
即用于控制接触器吸合的端口,常见的有交流
220V,
直流24V两种,注意不要接错。辅助触点,即主触点以外的触点,分为常开、常闭2种。可用于接触器线圈自锁,吸合状态指示等用途。如实际用中不需要辅助触点,可空置。
交流
接触器
连接
热过载,
再连接电机
,怎么
个接法?
答:
主电路:把热继电器输入端子直接连接到交流
接触器
主触点输出端子,电机在接到热继电器输出端子。控制电路 :把热继电器的常闭辅助点串连接入交流接触器控制线圈。这样热继电器动作时就把交流接触器断开,起到保护作用
220V
交流
接触器
热继电器 2次线
怎么接
啊 高手交下
最好
带下图如题...
答:
用零线
接220V接触器
的线圈一端,另一端用相线通过
热过载
保护器的常闭端,在从常闭端接到
线圈的
另一端不就行了!
大家正在搜
接触器热过载继电器接线图
接触器线圈怎么接线
交流接触器线圈怎么接
接触器接触不上和过载有关
热接触器过载怎么复位
接触器线圈电压怎么看
接触器怎么接线
接触器过载保护器接法
接触器过载保护怎么办
相关问题
220v交流接触器和热过载继电器控制水泵怎样接线
求热过载怎么接线的,220v接触器,按钮,热过载,怎么接的可...
交流接触器和热过载的接法。
接触器和线圈和热过载有什么关系线怎么连接
接触器与热继电器怎么接线
一个空开加交流接触器和一个热过载继电器怎么接线
求交流接触器和热保护接触器接线图,要清晰的
一个空开三个交流接触器和三个热过载继电器怎么接线?最好有图?