求热过载怎么接线的,220v接触器,按钮,热过载,怎么接的可以控制电机启动停止。一步一步说我才能搞

求热过载怎么接线的,220v接触器,按钮,热过载,怎么接的可以控制电机启动停止。一步一步说我才能搞懂,非常感谢!

一、零线接入接触器线圈a1
二、主火线分别先进启动按钮与常开,出来后合并
三。合并的线进停止按钮。
四,再出来的线接入热过载控制口,
五、控制口出来的线,接入接触器线圈的a2
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-01
按钮热继电器常闭点别出去线圈串联
第2个回答  2015-12-01

追答

你是那一种热继电器

追问

这个是互锁电路?我还搞不懂

追答

电机只一个方向转,就用第二张图接法

你不了解的话,把接触器,过热继电器,开关按锯摆上,照张图来,给你画线

第3个回答  2015-12-01
这个根本没法一步步教你,看得懂电气图纸就有办法追问

你这不=没说吗。

追答

你一点不懂叫别人怎么说?怎么说你也接不起来

追问

那你告诉我热过载的长闭怎么串接在长闭按钮的,

比如97.98为热过载的长闭,是直接一根火线进97,然后98出来接长闭按钮,然后串联常开(常开按钮并联接触器常开辅助触点)然后再进接触器a1接线处,a2接零线是这样么。怎么感觉哪里不对

追答

就是这样,哪里不对

追问

确定?我怎么感觉这线接的这么乱,我看配电箱里的跟我这不一样啊

追答

才几个线啊?就乱

追问

直接从三相线接一根火线到热过载的长闭,

追答

人家配电箱专业整理过得,接线是一样的

追问

然后热过载长闭串联长闭按钮

追答

加个5A的熔断保险或者空开

是的

如果不用指示灯就这点线

追问

长闭按钮再串联常开按钮,常开按钮并联接触器常开辅助触点

如果带指示灯的怎么接

追答

是的!接触器常开辅点实现自保持

启动指示灯可以直接接触器A1和A2上,停止指示灯一端接零线,火线需要在接触器上加个常闭辅助点。故障指示灯一端接零线,火线串过热过载继电器常开触点

追问

最后从长开按钮出来的线直接接在接触器a1上吗,a2接零线。如果380接触器a2接与a1不同的另一根相线是吗?

追答

A1上有两根线,还有一根是接触器常开触点来的

追问

a1两根线,不是就一根经过长闭按钮,常开按钮,热过载长闭的一根火线吗

如果a1两根线,那么常开按钮只要接一跟线到接触器长开按钮。不用并联两根了,因为a1接接触器辅助触点了,是这样么

追答

我看不懂了

追问

你就看,常开按钮是并联接触器辅助出点,同时常开按钮一根线到a1,这就相当于a1与接触器辅助触点是通的。所以如果a1与接触器辅助触点(上边那个常开辅助触点)接通就省了一根常开按钮到接触器辅助触点(上边那个辅助触点)的线。是吗,你画画自锁图看看是不是

追答

就差一节五厘米的线,说的那么复杂干嘛?

追问

是不是我说的那样亲,怎么好像又对又不对

相似回答