求热过载怎么接线的,220v接触器,按钮,热过载,怎么接的可以控制电机启动停止。一步一步说我才能搞懂,非常感谢!
你这不=没说吗。
追答你一点不懂叫别人怎么说?怎么说你也接不起来
追问那你告诉我热过载的长闭怎么串接在长闭按钮的,
比如97.98为热过载的长闭,是直接一根火线进97,然后98出来接长闭按钮,然后串联常开(常开按钮并联接触器常开辅助触点)然后再进接触器a1接线处,a2接零线是这样么。怎么感觉哪里不对
追答就是这样,哪里不对
追问确定?我怎么感觉这线接的这么乱,我看配电箱里的跟我这不一样啊
追答才几个线啊?就乱
追问直接从三相线接一根火线到热过载的长闭,
追答人家配电箱专业整理过得,接线是一样的
追问然后热过载长闭串联长闭按钮
追答加个5A的熔断保险或者空开
是的
如果不用指示灯就这点线
追问长闭按钮再串联常开按钮,常开按钮并联接触器常开辅助触点
如果带指示灯的怎么接
追答是的!接触器常开辅点实现自保持
启动指示灯可以直接接触器A1和A2上,停止指示灯一端接零线,火线需要在接触器上加个常闭辅助点。故障指示灯一端接零线,火线串过热过载继电器常开触点
追问最后从长开按钮出来的线直接接在接触器a1上吗,a2接零线。如果380接触器a2接与a1不同的另一根相线是吗?
追答嗯
A1上有两根线,还有一根是接触器常开触点来的
追问a1两根线,不是就一根经过长闭按钮,常开按钮,热过载长闭的一根火线吗
如果a1两根线,那么常开按钮只要接一跟线到接触器长开按钮。不用并联两根了,因为a1接接触器辅助触点了,是这样么
追答我看不懂了
追问你就看,常开按钮是并联接触器辅助出点,同时常开按钮一根线到a1,这就相当于a1与接触器辅助触点是通的。所以如果a1与接触器辅助触点(上边那个常开辅助触点)接通就省了一根常开按钮到接触器辅助触点(上边那个辅助触点)的线。是吗,你画画自锁图看看是不是
追答就差一节五厘米的线,说的那么复杂干嘛?
追问是不是我说的那样亲,怎么好像又对又不对