地下室外墙侧壁计算厚度与什么有关系

如题所述

地下室侧壁计算的相关规定

    室外地面活荷载:一般可取10kN/m2,《全国民用建筑工程技术措施》结构篇P14 第7条荷载较小时也可取5.0kN/m2 

2.土侧压力系数: 

(1)一般可取静止土压力系数0.5;

 ï¼ˆ2)考虑到支座处可认为无侧向位移,为静止土压力,跨中部分随着侧向位移的增大,逐渐趋向于主动土压力,我院综合取0.4,

 ï¼ˆ3)地下室施工采用护坡桩时可取0.33.

3.覆土重度:以前习惯取18,现在习惯取20,也有的院取19.

4.砼强度:宜取C30,有利于控制裂缝。C等级越高,裂缝越不易控制。

5.外侧保护层:《全国民用建筑人防技术措施》3.6.2 注4上规定保护层厚度:

“地下室外墙迎水面有外防水层取30”;

《防水规范》规定取50是直接取用前苏联的规定,不适用于一般的地下室结构。

6.裂缝限值:有外防水时取0.3mm,无外防水时取0.2mm 

7.调幅系数:不宜调幅太大,最多0.9,建议0.95。

 8.考虑室内填土的有利作用:当基础埋深低于室内地坪较深时(>2m时),可考虑室内填土的有利作用,此时,应要求回填时先回填室内后回填室外(此项作用不大)。

9.配筋:地下室外墙为控制收缩及温度裂缝,水平筋间距不应大于150,配筋率宜取0.4%~0.5%(内外两侧均计入),有扶壁柱处应另增设直径8mm短钢筋,长度为柱宽加两侧各800mm,间距150mm(在原有水平分布筋之间加此短筋)

10.其他:

(1)无上部结构柱相连的地下室外墙,支承顶板梁处不宜设扶壁柱,扶壁柱使得此处墙为变截面,易产生收缩裂缝,不设扶壁柱顶板梁在墙上按铰接考虑,此处墙无需设暗柱。

(2)地下室内外墙除了上部为框剪结构或外框架-内核心筒结构的剪力墙延伸者外,在楼层不需要设置暗梁,所有剪力墙在基础底板处均不需要设置暗梁。

(3)单层或多层地下室外墙,均可按单向板或连续单向板计算,最上层地下室楼层板处按铰支座,基础底板处按固端单向板或连续单向板

(4)窗井外侧墙顶部敞开无顶板相连,其计算简图可根据窗井深度按三边连续一边自由,或水平多跨连续板计算,如按多跨连续板计算时,因为荷载上下差别大,可上下分段计算弯矩确定配筋。

(5)实际工程的地下室外墙截面设计中,竖向荷载及风荷载或地震作用产生的内力一般不起控制作用,通常不考虑竖向荷载组合的压弯作用,仅按墙板弯曲计算墙的配筋。