地下室外墙加设钢丝网片如何控制与外墙的保护层厚度

外墙保护层厚度50mm,设计要求挂钢丝网片,个人觉得钢丝网片与剪力墙水平筋之间肯定要留一定间隙,故请教各位有什么好的办法将钢丝网片与剪力墙水平筋固定较好。

一般是在墙外加绑短钢筋的。也有用带铁丝的保护层。

1 外墙保护层厚度取50,不加钢丝网。
2 计算裂缝宽度时,取30。
3 裂缝宽度限值可以比0.2mm适当放松。
2和3不同时取用。
以上是最终结果,在业界已经基本形成共识。

参看以下:
1 防水规范中的50必须执行。
2 2010混凝土规范条文说明中: 有些构件保护层较厚,但考虑到厚保护层对钢筋保护较好,因此在外观允许时,可根据实践经验,对规范的允许裂缝宽度做适当放大。
3 混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476-2008:
3.5.4 在荷载作用下配筋混凝土构件的表面裂缝最大宽度计算值不应超过表 3.5.4 中的限值。对裂缝宽度无特殊外观要求的,当保护层设计厚度超过 30mm时,可将厚度取为 30mm计算裂缝的最大宽度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-05
一般是在墙外加绑短钢筋的。也有用带铁丝的保护层。本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-05-05
弄舟说得很对,短钢筋可以。在加一个,保护层塑料垫块。追问

底板钢筋20/22@150是如何排的?20与22间距是150?还是75?

追答

新问题?

追问

是的啊,看您是管理工程师,所以请教您一下,我有点模湖。不敢肯定

相似回答