电力电缆在桥架中敷设的要求

怎样通过电缆数量计算需要多大规格的电缆桥架,另求YJV22-8.7/15 3*120 及ZRYJV22-0.6/1 NHYJV22-0.6/1 电缆的横截面参数地址,用来计算桥架规格 感激不尽

1 一般规定

1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。

1.2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。

1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。

1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。

上述为桥架安装的标准。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-09
  一般规定项目
  1、电缆桥架转弯处弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径(见
  表);
  电缆最小允许弯曲半径:
  1
)无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆10D
  2)有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆20D
  3
)聚氯乙烯绝缘电力电缆10D
  4
)交联聚氯乙烯绝缘电力电缆15D
  5)
多芯控制电缆10D
  注:D为电缆外径
  2、当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;
  3、当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。螺帽位于桥架外侧;
  4、电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当无设计要求
  时,与管道的最小净距符合规定(见表);与管道的最小净距(m)管类别平行净距交叉净距:
  一般工艺管道——0.4
0.3
  易燃易爆气体管道——0.5
0.5
  热力管道有保温层——0.5
0.3
  无保温层——1.0
0.5
  5、桥架内电缆敷设应符合下列规定:
  a、
大于450倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;
  b、电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理;
  c、电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转角两侧及每隔5~10m处固定点;电缆的首尾、末端和分支处应设标志牌;敷设于
  垂直桥架内的电缆固定点间距(见表)。电缆固定点的间距(mm)电缆种类固定点的间距电全塑型1000
除全塑型外的电缆1500
控制电缆1000
相似回答