在带电的电缆桥架内敷设电缆,有何规范要求

原电缆桥架内已有3X120高压电缆8根,并且全部带电运行,现要在这电缆桥架内再敷设4根3X185高压电缆,请问在带电运行时敷设电缆规范允许吗?该做哪些工作?

1. 槽式电缆桥架由室内进去室内的时候,电缆桥架的向外坡度不得小于1%。

2. 电缆桥架和用电设备交叉的时候,它们的最小距离不得小于1mm。

3. 两组电缆桥架安装在水平同一高度的时候,它们的最小距离不得小于1m。

4.在平面图上画出电缆桥架的走向趋势,还要标注好电缆桥架的起始点、终端点、拐弯点、分节点与升降点的坐标,还要标注好尺寸、标高以及电缆桥架的铺设轴测图,这样可以更好的将材料计算的更加准确。直线段:标明全长、电缆桥架的层数、标高、规格以及型号。拐外电和分节点:标明怪我所需要的接板规格以及型号。升降点:标明标高的变化,还可以用局部放大图或者截面剖图。

5. 电缆桥架的支撑点,比如托臂、立柱或者是构建的家具、安装方式、规格型号、标高都可统一在图纸上列表注明,也可以分段标明出截面剖面图或者局部放大图。

6. 一般情况来说,大批的电缆线路引下可以用垂直弯接板和垂直引上架,个别的电缆引下可以用导板或者引管,标明引下的方式就行。

7. 电缆桥架应用要高出地面2m以上,电缆桥架的上盖部分距离建筑物顶部的距离不要小于0.4m,电缆桥架的宽度不要小于0.1m,内部铺设的电缆横截面不要超过电缆桥架的55%左右。

8. 电缆桥梁里面的电缆线路垂直铺设的时候,在电缆的上部距离1.6m的地方应该要固定电缆桥架的抗震支架,水平铺设的时候电缆的首尾以及拐弯点距离3-6m的地方进行固定。

9. 在吊顶里面安装时,槽盖打开面应该要留有90cm的垂直净空,

10. 铺设在电缆桥架内部的电缆需要捆绑结实,内部的电缆要捋顺铺平,尽量不要弯曲交叉。电缆不要满出电缆桥架,在电缆进出电缆桥架的位置应该要捆绑固定住。

11. 电缆桥架水平铺设的时候,支撑距离应保持在1-2.5m左右,垂直铺设的时候在建筑物上的固定距离不要小于2.5m左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-06
1.电缆桥架适合于何种场合?

答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。

2.电缆附件有哪些?

答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。

3.什么叫电缆中间接头?

答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。

4.什么叫电气主接线?

答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。

| 发布时间:2009.06.15 来源:http://www.fsxincheng.net
第2个回答  2009-07-27
留裕度, 是否带(磁性)铠?不要形成环流
貌似做试验时,要注意……哎 东西都忘了
电力电缆敷设的圈子很小,你联系下“浙江全富通科技有限公司”
他们一直都是专门从事电力方面的,本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2016-03-07
根据国家标准GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》的规定,敷设电缆应满足下列要求:
5. 1. 2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求。
电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算。
5. 1. 3 同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:
1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。
当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。
在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置。
2 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。
3 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上。
5. 1. 4 同一层支架上电缆排列的配置,宜符合下列规定:
1 控制和信号电缆可紧靠或多层叠置。
2 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜叠置。
3 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙。