冷库压缩机结霜原因是什么

如题所述

有两个主要原因:
1.热力膨胀阀开度过大,或者感温泡安装误差,固定松动都会造成上述情况。主要原因是这种情况下温度传感器可能会感觉温度过高,导致阀芯异常自动开启。
热力膨胀阀主要反映蒸发器出口的过热度。如果蒸发器出口过热度出现偏差,会自动调节蒸发器的制冷剂流量。
当变送器检测的值偏离给定值时,变送器的物理量会发生变化。而且产生足够的能量直接推动执行器动作。通常,致动器的位置变化与设定的参数直接相关。
热力膨胀阀开度调节过大,感温球安装不正确或固定松动,使感知温度过高,导致阀芯异常开启,大量湿蒸汽被吸入压缩机,导致气缸盖结霜。
热力膨胀阀用于在蒸发器工作时调节过热。蒸发器出口过热过高,蒸发器后过热段过长,制冷量明显降低。出口过热过小,可能造成压缩机液锤甚至气缸盖结霜。一般来说,将蒸发器出口的过热度调整到3℃~8℃为宜。
2.当供液电磁阀泄漏或膨胀阀在停机过程中关闭不严时,在启动前蒸发器中已积聚了大量的制冷剂液体。温度继电器和电磁阀一起用于控制仓库的温度。
继电器的灯泡放在冷库里。当冷库温度高于设定值上限时,温度继电器触点接通,电磁阀线圈通电,阀门打开,制冷剂进入蒸发器冷却。当储液器温度低于其设定值下限时,温度继电器触点断开,电磁阀线圈电流切断,电磁阀关闭,制冷剂停止进入蒸发器,从而将储液器温度控制在要求的范围内。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-04-16
  冷库压缩机结霜的问题有:  1、制冷剂充注量过量。  制冷剂充注量过量往往会造成制冷设备冷凝压力过高从而造成高低压压差过大后导致节流元件的供液量大于蒸发器的换热量从而造成液态制冷剂返回压缩机造成结霜。  2、节流元件开启度过大。  节流元件设计不当或者调试不当造成过量的制冷剂返回压缩机从而造成压缩机结霜。  3、蒸发器换热不良。  蒸发器换热能力下降造成液态的制冷剂返回压缩机。  4、制冷系统回气段有堵塞。  制冷系统回气管堵塞后会造成蒸发压力过高,从而导致蒸发器的换热能力下降。最终也会造成液态的制冷剂返回压缩机造成结霜现象。本回答被网友采纳
相似回答