冷库压缩机机头和机身结霜 怎么回事

如题所述

原因可能是压缩机回气气体温度过低导致的压缩机回气口结霜;氟少导致的压缩机回气结霜;大量湿蒸汽或制冷剂吸入压缩机导致的压缩机缸头结霜。

冷媒流量极少,导致冷媒自流出节流阀后端后第一个可膨胀空间就开始膨胀,部分区域由于冷媒量少而急剧膨胀造成局部温度过低,出现蒸发器结霜现象。

由于在蒸发器表面形成了隔热层而该区域换热量低,冷媒膨胀便转移到其他区域,于是膨胀便逐渐蔓延到压缩机回气管导致压缩机回气结霜。

扩展资料

冷库安装注意事项

1、冷库安装最好是避免阳光直射的地方,同时也应该避免雨水直接接触,冷库本身就是安装在室内,如果必须要在室外安装,那么也应该选择一个遮挡阳光或者是遮挡雨水的房间,如此才能够让冷库可以正常的使用。

2、建议,冷库安装的地方最好是在安装之前进行仔细的检查,比如说看一下,安装的地点是不是会有发热的东西或者是有没有热门的东西,如果冷库安装在比较热的地方。

3、制冷的效果受到影响,同时对于冷库板的板墙可能也会造成一定的伤害,一般冷库内的机组在正常工作的时候,适应的温度都应该在35度以内,如果超过这一个温度,那么会产生很多的影响。

4、冷库安装的过程中,如果要设置排水管道,那么必须要选择导向流畅的地方,如此才能够让水尽快的排出库内,因为冷库内的排水主要就是为了让库内的水源及时的排出,因为库内的水分比较大,所以这就是设置排水管道的一个重要性。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-12-28
冷库压缩机结霜原因和解决方法
1、蒸发器不能正常吸收热量,或者是蒸发器产生的冷量无法被带走。表象为回液温度及压力正常或略偏低,由压缩机回气口开始逐步向蒸发器方向结霜,时间长后自压缩机回气口至蒸发器和节流阀至蒸发器区段全部结冰,出现低压。
2、由于冷媒量偏少,蒸发器蒸发压力低导致蒸发温度低,也会逐步导致蒸发器结露形成隔热层而将膨胀点转移到压缩机回气处导致压缩机回气结霜。
如果氟量正常或是偏多,同时如果出现比如冷凝换热过量之类的情况导致高压压力偏低,那么同等容积下节流阀前端的冷媒将体现出压力偏低和质量偏高的情况。
在初始节流阀开度下流经节流阀的冷媒液体质量会比正常多,所需要从蒸发器吸收的热量也会偏多,如果从蒸发器不能完全吸收相应的热量,将导致压缩机回气管温度偏低。
如果蒸发器出口结冰并使回气过热度降低,才有可能是制冷剂过多,因为蒸发器结冰的必然条件之一是蒸发温度须低于0度!而制冷剂多恰恰会导致蒸发温度升高。
第2个回答  2018-01-04
是因为制冷系统内侧蒸发器结霜严重或制冷系统管路内制冷剂过量。
当出现这两种情况时,节流降压之后的低温低压液态冷媒在室内机蒸发器内得不到有效的蒸发,就会有部分液态冷媒直接回到低压回气管甚至是压缩机内部,从而造成管路和压缩机局部结霜。
这种情况相对比较危险,建议先给室内机蒸发器化霜化冰,还是不能彻底解决的,应重新调整制冷系统状态。本回答被网友采纳
第3个回答  2017-12-11
找冷库维保厂家——貌盛制冷
相似回答