4*185电缆 装设在10*10CM的电缆桥架中(桥架有盖)为什么通电后达到30A左右就能听到嗡嗡声,请问怎么消除!

电缆有负荷达到30A左右,隔近配电柜(柜子的开关是安装等是没问题的)垂直在木板隔墙的电缆桥架发出嗡嗡的声音。请问这是共振声音吗?

楼主笔误?电缆有负荷达到30A左右,为什么选择这么粗的电缆?一般4*10已经能满足要求,4*185可以用在300A左右……
至于桥架嗡嗡声,是因为电磁感应力引起桥架共振,可以加强桥架的强度(厚度或规格),也可以在固定部位垫一些胶垫等……
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-22
电场的电动力,导致电缆颤动,电缆需固定牢固
第2个回答  2011-02-21
4*185电缆 30A就能听到嗡嗡声我认为可能性不大,除非你电缆在拉弧
300A电流是会发出声音,应为有点超负荷了
相似回答