消防低压压力开关分别进喷淋控制柜和消防栓控制柜吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-06-29
消防低压压力开关接线,是分别进喷淋控制柜和消防栓控制柜的无源启泵端子
第2个回答 2023-06-25
低压压力开关设置在系统出水总管上,报警阀压力开关设置在消防泵控制柜内。
相似回答
低压压力开关
接在
控制柜
哪里?
答:
你这个是双电源 消防泵的
控制柜
。
压力开关
安装在管道上, 出来2-3根线 会进plc里。通过plc 接触到信号 , plc给出信号,让水泵启动。
消火栓控制柜和喷淋控制柜
必须分开吗
答:
如果2个系统的水泵在同一个水泵房内,最好2个
控制柜
放在一起,但是柜面应做好标签,让人知道控制柜是控制什么哪个系统的。柜子放置的距离是有要求的,通常要求控制柜维修面留有不小于1米的维修距离,控制柜操作面有大于1.2米的操作空间。
请问
消防压力开关
2根线的,是直接接到
喷淋柜吗?
需要反馈吗?需要反馈的...
答:
湿式报警阀
压力开关
直接引至喷淋泵
控制柜
,动作信号直接控制启动
喷淋消防
泵。压力开关同时接自动报警系统的输入模块,通过输入模块反馈至报警联动控制器。
消防压力开关
四颗线两组常开是不是一组接监视模块一组接
喷淋控制柜?
答:
是的
,一组接监视模块报警用,一组接喷淋柜用作直接启泵线
消防
按钮和
喷淋
湿式保警阀需要到泵房
控制柜吗?
答:
按照新规要求,
消火栓
报警按钮不参与直接启泵,作为联动中的报警信号;湿式报警阀的
压力开关
需要接线至泵房
控制柜
,作为直接启泵信号,不应有模块转换。
消防压力开关
接线方法怎消防压力开关有4根线怎么接
答:
1、
消防压力开关
4根线,:两根接水泵
控制柜
内接线排上标注的压力开关启泵端子,另外两根线接火灾自动报警系统的输入模块。2、
消防喷淋
系统:消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。3、根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。4、...
消防
电接点压力表跟
压力开关分别
接在
控制柜
什么位置
答:
消防水泵
控制柜
中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的
压力
传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的...
问:
消防
出水干管需要安装
低压压力开关
,请问是什么样子的,发个图片学...
答:
回答:
消火栓
系统的
压力开关
是新事物,按规范设在消防水泵的出水干管上。分两种情况:如果高位消防水箱够高,不需要稳压泵,此时压力开关设定应该是消防水箱的低位报警水位对压力开关的静压值。如果有稳压泵,由于压力开关动作直接启动消防水泵,设定值应保证水泵迅速启动。此时启泵设定值应大于高位消防水箱对压力开关...
消火栓
泵
喷淋
泵起泵压力表和喷淋泵
压力开关
是怎么接线的?
答:
压力
开共4根线:一对线直接接报警模块反馈,一对线直接到泵
控制柜
启泵端 电接点压力表一共3个端子:一个接上限,一个接下限,一个公共,三根线直接到稳压控制箱相应的端子就可以。喷淋泵:喷淋泵(英文名Sparypump)主要是石油钻井用泥浆泵配套的设备,喷淋泵的作用是在泵的运转过程中对缸套、活塞...
大家正在搜
消防喷淋泵压力开关怎么接线
消防压力开关启动喷淋泵原理
喷淋泵压力开关
喷淋系统压力开关在哪里
喷淋泵压力开关接线图
喷淋压力开关怎么接线
消防水泵压力开关
喷淋系统压力开关启泵
喷淋压力开关直接启泵规范