低压压力开关接在控制柜哪里?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-01-05
你这个是双电源 消防泵的 控制柜。 压力开关 安装在管道上, 出来2-3根线 会进plc里。通过plc 接触到信号 , plc给出信号,让水泵启动。
第2个回答 2023-01-05
光看这个图没人回复的了你,因为要看你的低压压力信号是什么类型的输出信号!
相似回答
消防
低压压力开关
分别进喷淋
控制柜
和消防栓控制柜吗?
答:
消防
低压压力开关接线
,是分别进喷淋
控制柜
和消防栓控制柜的无源启泵端子
压力开关接
到
控制柜
什麽位置,压力开关用什么模块,怎样接线
答:
压力开关接
法主要看你怎么应用,如果上限停止的话,需接压力开关上限的常闭点,到压后常闭点断开,
控制
接触器断开。压力开关不同场合应使用不同的压力开关,接线应根据不同的电路,有时接常闭点,有时接常开点。
压力开关
怎么
接线
图解?
答:
问题四:4线
压力开关接线
图解 压力开关4根线,其中两根接水泵
控制柜
内接线排上标注的压力开关启泵端子,另外两根线接火灾自动报警系统的输入模块,向报警主机反馈压力开关的工作状态。问题五:三根线的压力开关怎么接 简单,三根线里面有两根是公共和常开,接这两根。一组接模块。一组接泵控制柜。问题...
低压压力开关接线
图
答:
低压压力开关安装在消防水泵的出水管上
,没有火情的时候,水泵出水管上的水也是处于静止状态,水泵出水管上的压力比较大。一旦火情出现以后,打开消火栓或者喷头破裂喷水灭火,在水泵启动之前,由于系统官网的水参与灭火,造成出水管的压力持续下降,压力下降到预设的一个数值,低压压力开关动作并发出信号直接启动...
消防电接点压力表跟
压力开关
分别
接在控制柜
什么位置
答:
这个电接点压力表启泵稳压泵和
压力开关
启泵的都是
连接在
中间继电器的线圈上的,都是通过继电器直接启动接触器闭合启泵的。
压力开关
直起消火栓
控制柜
怎么
接线?
答:
有一本图集,是水泵控制柜的线路,照图集做。如果是比较老的水泵控制柜,可以将
压力开关
并联
在控制柜
面板上在的“启动”按钮两端。“启动按钮的其他
接线
保留原样不动。
电接点
压力
表接消防
控制柜
接那个端口
答:
控制柜启停端子公共。电接点压力表接消防
控制柜接控制柜
启停端子公共端口,两根接水泵控制柜内
接线
排上标注的
压力开关
启泵端子。
4线
压力开关接线
图解
答:
需要调低。另外如果管道没有封闭,压力也是上不去的,要测试其动作,须关闭所有的阀门。
压力开关接线
如图,压力开关触点不可以直接驱动负载,需要加中间继电器进行触点隔离。三个触点,上限、下限、公共点。设定多大的压力,就对应的地方有线
控制
。很简单的,或者有的表有2根线,然后需要手动调压力表。
关于
压力开关
和泵
控制
箱怎样
连接
答:
压力开关
上有两组线,一组接到模块输入点上,另一组把所有压力开关并联接到喷淋泵
控制柜
没。
大家正在搜
低压压力开关和流量开关
消防泵低压压力开关怎么接线
低压压力开关接线图
消防低压压力开关接线
消防低压压力开关接线图解
压力开关低压怎么调
低压压力开关怎么设置
低压压力开关设置原理
消火栓低压压力开关