99问答网
所有问题
电压表指示灯都亮的,合闸后有一相不亮,而且电笔显示12v,是什么情况,求解?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-10-01
首先检查一下电压表的接线是否正确?
检查一下电压表的接线端子处是否松动?
测量一下电压表自身是否存在异常?
电笔显示12伏,有可能是感应电
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vvWttOOWWX7BWv7zWtO.html
相似回答
闸不合一切正常,一
合闸
用
电笔
测火
不亮,
零亮,灯照常亮?
答:
这种情况我以为:
1、线路中一定有短路、或串线的地方呀
。不然的话,怎么会出现零线亮的情况呢?2、一合闸用试电笔测火线不亮,
说明火线断路了哦
!零线亮,一定是
火线的某个地方与零线有了短接故障隐患
呀!总之一句话就是,线路中一定有问题,需要仔细检查维修啦呀!记住啦:检查维修时一定要注意安全哦!
三相四线电有两相用测
电笔
测
灯亮
有一相
怎么也
不亮
而用电正常 段闸...
答:
用万用
表电压
档检查相与相是否380,相与零是否220,
三相四线电有两相用测
电笔
测
灯亮
有一相
怎么也
不亮
而用电正常 段闸...
答:
你用的电动机可能因为进线漏电烧断接地零线(是线路中的某处)此时电动机能正常运转
,但因为零线某处断开,电动机地脚镙丝或固定电机的架子对地有漏电而使大地电位上升近似相电压,人站在地上用电笔测试三相电,接地一相因和大地电位相同,所以测电笔就不亮了。当你蛤电机断电后,.电机和大地恢复到零电位...
三相漏电
合闸后一相
没电了……取出下线端后
都有
电!怎么回事?
答:
三相漏电合闸后一相没电可能是因为继电器触点有污垢或者松动,导致一相不能通断
。也可能是因为三相中的其中一相断路、短路或者有外力作用,从而影响到整个三相的正常工作。如果发现取出下线端后都有电,则表明这一问题可能是因为上述原因造成的,应该尝试检测并修复继电器触点以及三相之间的连接情况;如果无法...
并联电路两
灯泡合闸一
个
亮一
个
不亮
请问是断路还是烧灯泡
答:
在并联电路中,若一个
灯泡亮一
个不亮,则电路发生了断路;若两个
都不亮,
则有可能是干路导线未接好,要是检查导线接通完好,则可能是其中一个灯泡发生短路,烧坏电源
火线合闸前有电
,合闸后
火线没电,怎么回事
答:
电线断路或线头没有接好。照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线对地电压为220V;零线的对地的电压等于零(它本身跟大地相连接在一起的)。所以当人的一部分碰上了火线,另一部分站在地上,人的这两个部分之间的电压等于220V,就有触电的...
空开上端用
试电笔
试测有电,合上后用试电笔测上下端都没有电。是空开坏...
答:
空开上端用
试电笔
测试显示为有电,合上空开以后再用试电笔却发现空开的上下端都没有了电。这是为什么呢?空开 我以为可能是如下原因引起的:1.如果这种现象是偶然事件,则有可能是是在你合闸的瞬间,线路因故停电了。2.本空开所辖区域的某一处,可能发生了严重的接地,或短路故障,导致合闸瞬间线路跳闸...
电笔
怎么确认地线零线
答:
1、首先准备一个电笔,一般工人身上都会随身携带。首先
合闸,
然后用电笔找出火线,与
电笔相
连接,如果点亮了,毫无疑问就是火线,接下来区分零线和地线。2、可以选择带有测量
电压的电笔,
上面会有数值
显示,
如果与其中的一根电线相连接
,电压
数值只有几伏,就说明是零线。如果电压数值是0,就说明是地线。3、...
三相电送之前都有电
的,
但是送电之后缺
一相
电
是什么情况?
有人在吗
答:
送电之前有
电压,
送电后缺
一相,
这是典型的线路接触不良故障。由于缺相一路有“虚接”点,电流流过故障点时
,电压
被部分或全部降落在这个点上,导致故障点下游的电压缺失。检查时可用分段排除法(以开关为分界),重点检查开关输入和输出的连接点,以及电缆(或电线)的接驳处,特别是人工接线点。对...
大家正在搜
配电柜合闸指示灯不亮
合闸指示灯不亮
合闸指示灯用什么颜色
合闸指示灯亮红灯
发动机指示灯亮是什么原因
合闸后灯不亮
高压柜合闸指示灯闪
漏电保护器指示灯不亮
故障指示灯亮了是怎么回事