三相四线电有两相用测电笔测灯亮 有一相怎么也不亮 而用电正常 段闸测电笔却亮 合闸又不亮了 ,这是
三相四线电有两相用测电笔测灯亮 有一相怎么也不亮 而用电正常 段闸测电笔却亮 合闸又不亮了 ,这是什么原因?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-05-11
用万用表电压档检查相与相是否380,相与零是否220,
追问
是的
第2个回答 2016-05-10
那一相接触不好
第3个回答 2016-05-11
你所说的用电正常,是3相电设备用电都正常吗?
追问
是的,?是什么原因
追答
看看那一线是不是有原件跟零线导通的!
相似回答
三相四线电有两相用测电笔测灯亮
有一相怎么也不亮
而用电正常
段闸
...
答:
用万用表电压档检查相与相是否380,相与零是否220,
三相电有一相用电笔测
不出来,但拿万用表分别测三相都是380左右的电压...
答:
多半是火线接地,或者设备绝缘对地击穿
。导致零线电压升高。
三相四线
供电,使用万用表己确定的其中的一相线为何用验
电笔测试
时 氖灯...
答:
出现这种情况的主要原因是三相四线供电变压器中性点没有接地,或接地不良
。而且有一相电对地绝缘很低或已经接地,这样用电笔测量这相电的时候氖灯不会亮,零线因为和这相电有220V相电压,所以用验电笔测量氖灯会亮。处理方法是将变压器中性点良好接地,增大该相电的对地绝缘大小。
...
用测电笔测量
另
两相
测电笔灯亮
有一相电怎么
测
也不亮
,用钩表测有...
答:
按理说这种情况是不正常的。存在问题可能有:1,
验电笔启辉电压过高(数字式不存在)
。2,三相负载不平衡,造成中性点位移,两相电压升高,一相电压降低,电笔灵敏度不够。3,验电时人体要接地良好,这样更加准确。
三相电用
万用表测
正常
,但
用测电笔
量
有一相测电笔不亮
为什么?
答:
以前农村小电站为了省钱,
采用两相
一地供三相电源,就会出现此种情况,因为地线就是其中一根相线,所以站地上用电笔检查该相时,因电压差太小而不能正常指示“有电”。
为什么
三相电有一相用电笔测量
不出来,其他
两相
有,而且零线用电笔测量...
答:
简单说一下;首先是你的供电系统零线没有接地,再一个你的三相中的一相接地了,就形成了你说的那种情况,线路没有断的,不影响
正常用电
,但也要把接地的那一相接地点找出来.
...用
电笔测量
开关以上:
三相有一相不亮而
零线亮,用万用表则
正常
,
怎么
回...
答:
你用的是指针式还是数字式的万用表,指针式的不精确。我认为这种现象有可能是变压器中性点位移造成的,和4P空开无关,当变压器接地不良或三相之中任何一相产生严重漏电就会出现你说的那种现象。我也遇到过,是暂时的,不信你现在再测一下。
...
用测电笔测量
另
两相
测电笔灯亮
有一相电怎么
测
也不亮
,用钩表测有...
答:
火线零线混了?
测电笔不亮
说明没有电压。那只能是零线了,零线有电流是正常的。
...
三相四线
什么情况下其中
一相用
验
电笔测不亮
而非三相的另一条亮...
答:
柴油发电机
三相四线
什么情况下其中
一相用
验
电笔测不亮
而非三相的另一条亮(本来做零线的那条)验电笔测不亮的那一相有问题,似乎被误接地了,会亮的零线,则接地不良!重新检查所有线路,更正错误,否者会烧坏发电机的
大家正在搜
三相四线接两相电跳闸
两相接三相电怎么接线
三相四线电表脉冲灯不亮
三相四线能接两相电吗
三相四线有功电能表接线图
三相电的灯怎么接线
三相四线怎么接灯泡
三相四线电表反向灯亮
三相四线接220v怎么接
相关问题
求教电工高手:三相四线断路器,用电笔测量开关以上:三相有一相...
三相四线发电机,电压表测试各输出电压正常,为什么其中一相用测...
三相四线,有根火线电笔测不亮但和零线灯相连灯能亮,但电笔测试...
三相四线供电系统,B相用测电笔测不亮,A,C相亮,测用户家中...
三相四线零线带电,B相用测电笔测不亮怎么回事,且接地线用电笔...
三相四线制用表量电压时都很正常,可是用电笔量时,就不正常了,...
请问大师,我们小区的三相四线漏电保护器出线端用测电笔测试有一...
三相四线的电用电笔测两根灯亮点另两根暗点怎心回事