钢筋下料
对钢筋下料长度的计算,目前多数教材和手册采用下式
下料长度=外包尺寸-量度差+端部弯钩增值
具体分为:
直线钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+钢筋弯钩增加长度+钢筋搭接长度
弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-量度差值(弯曲调整值)+弯钩增加长度+钢筋搭接长度
箍筋下料长度=直段长度+弯钩增加长度-量度差值(箍筋调整值)
(1)量度差值:(d为钢筋直径)
钢筋弯曲角度/(°) 30 45 60 90 135
量度差值/mm 0,35d 0,5d 0,85d 2d 2,5d
(2)弯钩增加长度
钢筋直径d/mm ≤6 8~10 12~18 20~28 32~36
一个弯钩长度/mm 4d 6d 5,5d 5d 4,5d
(3) 箍筋弯钩增加值
箍筋弯90°弯钩时,两个弯钩增值为:2*(0.285D+4.785d);当D=2.5d,平直段为5d,两个弯钩增加值为11d。
箍筋弯90°/180°弯钩时,两个弯钩增值为:(1.07D+5.57d)+(0.285D+4.785d)=1.335D+10.355d;当D=2.5d,平直段为5d,两个弯钩增加值为14d。
箍筋弯135°/135°弯钩时,两个弯钩增值为:2*(0.68D+5.18d);当D=2.5d,平直段为5d,两个弯钩增加值为14d。
经验公式(来源于规范书籍)
箍筋下料长度=内尺寸周长+(28D)抗震
箍筋下料长度=内尺寸周长+(14D)非抗震
量度差、端部弯钩增值无论按理论公式还是按近似值公式计算,其结果误差甚小,精确度高。而外包尺寸的计算,由于计算方法的不同,其结果相差较大,是个不容忽视的问题。

至于箍筋加密区,规范要求是1.5h,就是1.5倍的梁高
梁在支座处,如柱等,应在支座的砼边缘算起5cm处设第一道箍筋。如:砼柱的砼边缘。
举个例子:梁高600mm,加密区长就是600×1.5=900,加密一般是每100mm放置一道箍筋,算起来就是9根箍筋。非加密区一般是200mm,从第9根箍筋算起200mm一道。
注意一点就是,箍筋加密区是梁的支座端,是两个加密区。