钢筋箍筋长度怎么计算。

查询了很多,我也明白了怎么得出的这个2*(H-2*25+B-2*25)+2*11.9d+8d计算公式,但是发现针对的都是HPB225的钢筋,最小弯曲2.5d的出来的。如果选用三级钢的箍筋的话肯定就不对了,因为规范上说明了3、4级钢都是4d的最小弯曲直径。还有就是公式推导的时候,比如135°钩所需要的展开长度为10d+ 4.123d-2.25d=11.873d可取11.9d,我不明白为什么要减去2.25d,展开长度没必要减去2.25d啊。求教

假如某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,135度弯钩,求一根箍筋的下料长度。
解:箍筋公式长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)×2+8d+23.8d
b×h=构件横截面宽×高;
c——纵向钢筋的保护层厚度;
d——箍筋直径。
外包宽度= b-2c+2d
=250-2×25+2×6=212(mm)
外包长度=h-2c+2d
=500-2×25+2×6=462(mm)
弯钩=23.8d=142.8(mm)
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值+弯钩
=2*(212+462)+142.8=1490.8(mm)
≈1491(mm)(抗震箍)

假如 加密区1米 非加密区4米 φ6@100/200 的箍筋 如何算量
解:箍筋根数公式=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1
箍筋根数=(1000mm/100mm+1)×2+(4000m/200-1)+1=42个
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-01

1.9d是135度钢筋的量度差值,因为是在箍筋两端,所以要乘以2。钢筋的下料长度是根据中轴线定的,8d是在每个90度弯折处钢筋内空尺寸加上一个d,一共是8d。

例如:

解:箍筋根数公式=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1

箍筋根数=(1000mm/100mm+1)×2+(4000m/200-1)+1=42个

扩展资料:

在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a×(f1/f2)×d。

式中:f1为钢筋的抗拉设计强度; f2为混凝土的抗拉设计强度; a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14; d为钢筋的公称直径。 

另外,当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。 在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;四级时系数为1.0。 混凝土中受压钢筋的锚固长度为受拉钢筋锚固长度的0.7倍。

参考资料来源:百度百科-钢筋锚固长度

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-10-23
钢筋长度=构件图示尺寸-保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值)
箍筋的长度两种计算方法:
可按构件断面外边周长减去8个砼保护层厚度再加2个弯钩长度计算。
第3个回答  2019-09-23
1.9d是135度钢筋的量度差值,因为是在箍筋两端,所以要乘以2。
钢筋的下料长度是根据中轴线定的,8d是在每个90度弯折处钢筋内空尺寸加上一个d,一共是8d
第4个回答  2011-10-18
因为钢筋的直径
相似回答