查询了很多,我也明白了怎么得出的这个2*(H-2*25+B-2*25)+2*11.9d+8d计算公式,但是发现针对的都是HPB225的钢筋,最小弯曲2.5d的出来的。如果选用三级钢的箍筋的话肯定就不对了,因为规范上说明了3、4级钢都是4d的最小弯曲直径。还有就是公式推导的时候,比如135°钩所需要的展开长度为10d+ 4.123d-2.25d=11.873d可取11.9d,我不明白为什么要减去2.25d,展开长度没必要减去2.25d啊。求教
1.9d是135度钢筋的量度差值,因为是在箍筋两端,所以要乘以2。钢筋的下料长度是根据中轴线定的,8d是在每个90度弯折处钢筋内空尺寸加上一个d,一共是8d。
例如:
解:箍筋根数公式=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1
箍筋根数=(1000mm/100mm+1)×2+(4000m/200-1)+1=42个
扩展资料:
在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a×(f1/f2)×d。
式中:f1为钢筋的抗拉设计强度; f2为混凝土的抗拉设计强度; a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14; d为钢筋的公称直径。
另外,当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。 在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;四级时系数为1.0。 混凝土中受压钢筋的锚固长度为受拉钢筋锚固长度的0.7倍。
参考资料来源:百度百科-钢筋锚固长度
本回答被网友采纳