混凝土柱子浇筑拆模后,底部很好没有烂根现象,上端也比较好,但是中间却有一部分全是砂石,大约有一米多

浇筑时很多人在场。一车灰浇筑了好几根柱,只出现了两根这样
且有一根有问题部分纵向还一分为二一面好一面坏
与混凝土质量有关系吗

如果是泵送砼的话 那可能是输送路线转弯过多产生离析反应 导致中间部分混凝土的砂石与原搅拌好的混凝土分开了,另外还有可能是浇捣的时候 振动棒操作工振捣不到位 导致该部分混凝土不密实。
前者可能性较大。追问

应该不会,浇筑时很多人在场。一车灰浇筑了好几根柱,只出现了两根这样
且有一根有问题部分纵向还一分为二一面好一面坏
与混凝土质量有关系吗

追答

应该还是离析现象的出现 没有其他更好的解释了。 泵送过程中弯头过多就会时不时的出现这样的现象 我碰到过这种现象 所以后来我们工地的竖向结构部分都是采用塔吊吊砼斗进行人工浇筑后才完全没出现这样的现象。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-19
施工问题。。。如果混凝土有问题的话那么所有的墩柱都有问题。不可能只有一两根
第2个回答  2014-03-19
混凝土离析了,或者现场加减水剂加多了 ,搅拌没充分。