99问答网
所有问题
混凝土柱子浇筑拆模后,底部很好没有烂根现象,上端也比较好,但是中
混凝土柱子浇筑拆模后,底部很好没有烂根现象,上端也比较好,但是中间却有一部分全是砂石,大约有一米多
举报该问题
推荐答案 2017-04-19
这应该是浇筑的时候混凝土产生了严重的离析,你可以用回弹仪弹一下,看看强度能达到多少,如果强度不是太低,可以联系设计单位,看看能不能达到使用要求,如果强度差太多,那就麻烦了,一般的解决方法是
1、整根柱子凿掉重新浇筑。
2、如果上部梁板已经浇筑完毕,那就需要请结构加固公司对中间段的柱子进行混凝土置换处理
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7jzWzXetBveXzjWXve.html
相似回答
混凝土柱子浇筑拆模后,底部很好没有烂根现象,上端也比较好,但是
中间却...
答:
如果是泵送砼的话 那可能是输送路线转弯过多产生离析反应 导致中间部分
混凝土
的砂石与原搅拌好的混凝土分开了,另外还有可能是浇捣的时候 振动棒操作工振捣不到位 导致该部分混凝土不密实。前者可能性较大。
混凝土
质量通病中
烂根
是什么
答:
在完成一层框架
柱的混凝土浇筑,
经过二~三天的养护
,拆模后
发现有半数以上的框架柱根部出现不同程度的
烂根现象,
严重者框架柱根部有1/5混凝土是为松散状,随手剥落。钢筋混凝土框架柱及剪力墙施工中,其根部混凝土容易漏浆,造成蜂窝麻面,严重的还会出现露筋、孔洞等质量通病,俗称“烂根”。原因分析:(...
在
浇筑柱子
的
混凝土
时,如何处理才能防止
烂根
?
答:
烂根
这个词不用在这里。一般
浇筑
可能出现的问题是不密实,所以要注意的是分段浇筑、充分振捣,同时模板一定要牢固稳定。
混泥土浇筑,
打
柱子
怎么总是
烂根
答:
1、
浇筑
口高 2、砼配比适当,产生离析 3、浇筑前应该外柱中灌等强度砼(去石子)5cm高 4、凿除原柱头3-5cm
在
浇筑柱子
的
混凝土
时,如何处理才能防止
烂根
答:
先在模板内倒原成分相同的水泥砂浆,5-10cm厚即可,把缝隙堵住。措施在墙、
柱混凝土
浇捣前清理底部杂物,使用水泥砂浆在模板外面封死模板的缝隙,然后浇水湿润。若用
商砼,
一般都不用接头浆了,只要控制好模板支撑,分层浇注,振捣到位,就能杜绝墙、柱根部
烂根现象
加强技术交底与现场管理比措施更重要。
建筑工程中框架
柱烂根
原因及质量防治措施
答:
3. 钢筋工程</: 精确固定钢筋位置,严格检查保护层厚度,防止烂根露筋。4. 混凝土工程</: 控制坍落度,确保
混凝土浇筑
质量,每层混凝土浇筑需均匀,振捣过程中要密切关注并及时处理问题。5. 事后处理</:
拆模后
及时检查,发现缺陷组织全员总结,及时调整施工工艺和人员。推荐工艺</: 采用定型方柱扣加固...
谁有
混凝土柱烂根
的修补方案
答:
此次基础砼
拆模后,砼柱
部分地方出现轻微
烂根现象,
采取灌浆法修补,材料使用MEK-40灌浆料,施工流程为:旧混凝土凿毛→用清水冲洗饱和→灌注、涂抹灌注浆体→养护。施工具体措施如下:一、基底处理 (1)凿毛。为确保灌浆料与基底
混凝土具有
良好的粘结,用钢丝刷或喷砂方法清除表面浮层污物(有油漆或油脂污染...
为防止
浇筑砼柱有烂根现象
发生,是否可以先浇筑500mm是否可以?
答:
这样会造成一道施工缝,不利于结构受力。可以先浇筑20-30厚的铺底砂浆,然后再
浇筑混凝土
。尽量保证一个构件的连续浇筑。
浇捣
混凝土
时
,烂根现象
怎么解释,该怎么处理。
答:
也会因浆往上走,石子下沉而导致烂根。如下部有砂浆,振捣时,石子下沉至浆中,挤密砂浆充满模板,就
没有烂根现象
了。烂根为一般
混凝土
表面缺陷,采用常规处理就可以了。无非是凿去浮浆和松动石子,清洗干净,用同等级或高一级混凝土补上就可以了。为避免开裂,可在界面上涂一层界面剂较好。
大家正在搜
柱子拆模后里面有空的
拆模先拆柱子还是梁板
混凝土柱子的加固方法
混凝土拆模
浇筑混凝土
混凝土多少天可以拆模
柱子拆模
框架结构柱子不拆模可以吗
柱子拆模时间如何规定
相关问题
混凝土柱子浇筑拆模后,底部很好没有烂根现象,上端也比较好,但...
混凝土柱子浇筑拆模后,底部很好没有烂根现象,上端也比较好,但...
混凝土质量通病中烂根是什么
混凝土浇筑后樯柱底部,烂根的原因
谁有混凝土柱烂根的修补方案
柱子高度为5米,浇筑混凝土时直接从5米处浇筑,拆模后发现柱子...
1造成混凝土柱烂根的主要原因是,
混凝土柱子烂根原因