先张法预应力混凝土管桩检验批怎样划分

如题所述

型式检验每三千根桩为一个检验批次,抽检不分多少根为批次,抽检每次抽4根为一检验批次,送检为一次2-4根分规格型号,混凝土强度检验为每一百立方做三组试块待检,不足一百立方的按一批次。具体可按国标先张法预应力混凝土管桩gb13476-2009执行。
按批量,抗弯试验,时间六个月,数量为单种型号三十万米为一批。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-27
按施工里程纵向每200米一个单元做一批。不足200米的按200计。
第2个回答  推荐于2016-03-06
先张空心板梁施工工序:台面清扫、刷模板漆—钢绞线下料—钢横梁穿设钢绞线、穿失效管—张拉—绑扎钢筋—立外模—模型和钢筋检查—浇注底板混凝土—安放充气胶囊充气(安放刚性内模)—浇注梁体混凝土—抽拔气囊(内模)—拆外模—凿开铰缝预埋筋—封端—养生等强—放张—移梁存梁—梁体标识
1、清扫台面、喷模板漆:将台面打扫干净(有缺陷的地方及时修补)后喷模板漆,涂机油后铺塑薄膜以防尘污底模且不污染钢铰线。
2、钢铰线下料:事先将整捆钢铰线用钢扣件固定并捆架好,以防在抽钢铰线时正卷散开伤人,然后解开包装,找着钢铰线头,从卷中心抽取钢铰线,按实际长度准确下料,钢铰线用砂轮切割机切割,禁止用电焊或氧焊切割。
3、安设钢铰线:按设计位置一次性穿好每块板的失效管,逐根按设计孔位将钢铰线穿入钢横梁,并将钢铰线孔位编号,所用锚具用汽油清洗,并在夹片和锚环的接触面涂一层退锚灵,将每个锚具安装好。
4、张拉:用YQC24-200千斤顶逐根对钢铰线预紧(控制应力的15%),然后用两台250T千斤顶进行整体张拉,因伸长量大,采取2~3次分级张拉达到控制应力,其方法如下:张拉采用伸长量与张拉力双控制,以伸长量为主,其误差控制在正负6%以内,否则必须立即停止张拉,待查明原因采取措施后重新张拉。采用低松弛钢铰线张拉程序为: 0—15%δk—100%δk—102%δk(待荷2分钟)。
5、钢筋绑扎:先将钢铰线上的失效管按设计位置定位,空心板内普通钢筋大部分为构造筋,钢筋直度小,钢度小,必须采取措施保证钢筋定位准确,一般现在台面上准确划线,按划线位置布置每一个横向筋,间距误差不大于10mm。为防止芯模上浮,在顶面加2根纵向Φ10筋。
注意防撞墙、伸缩缝钢筋和其他钢板的预埋,现浇连续段处的空心板端的纵向钢筋必须保证搭接长度及焊接质量。
6、立外模:外模采用特制钢模,模板面平整,接缝密实,支撑稳固,板面均匀喷涂模板漆,严禁涂抹废机油。
7、安装芯模: 00m空心板采用充气胶囊,气囊在底板混凝土浇筑完后安放,并及时充气,充气气压控制在0.02~0.025Mpa。
8、梁体混凝土浇注:00m空心板梁混凝土浇注分两步进行,第一步先浇筑底板混凝土,底板混凝土浇筑完后迅速安放气囊并及时充气,第二步浇注梁体混凝土。
砼浇注和捣固要对称进行,防止芯模偏移,边振捣边检查,要采取措施防止气囊上浮,板顶厚度必须保证8cm。
为使桥面铺装与空心板紧密结合,必须清理板顶浮浆,在顶板混凝土初凝前对板顶进行横向刷毛,露出石子。
9、拆芯模:待梁体混凝土具备一定的强度,一般情况下3~5小时就可以抽拔芯膜,气囊放气时间不宜过早,过早混凝土强度不够,会造成梁体变形,裂缝,过晚与混凝土粘结力过紧,抽拔气囊困难,容易损坏气囊。
10、拆外模、待混凝土强度达到2.5Mpa时,一般第二天就可以拆模,拆模后紧接着凿出铰缝预埋筋,并将梁体两侧和连续端凿毛(边板外侧除外)。
11、封端:当板体砼强度达到标准强度70%后,放张前在台座上将梁端封密(里面用砖砌,外侧用C30膨胀混凝土浇注)
12、养生:混凝土浇注完毕及时用养生布覆盖,人工浇水养生,养生期为7天。
13、放张:当梁体混凝土强度达到100%时,用千斤顶进行放张,放张保持均匀,慢速,一般在10分钟放完,并测量起拱度。用砂轮切割机将钢筋线切断,钢铰线与梁端齐平,外露不超过2cm并用防锈漆将钢铰线端部封闭。
14、移梁:移梁采用p43轨做横梁,在梁端用2台20T千斤顶将梁顶起,顶起过程中随时在梁底支座加垫方木,待梁体顶起需要的高度后,在梁底扦入横移钢轨(两根钢轨必须平行,否则在移梁过程中侧翻,钢轨上放入滑鞋,将梁体落在滑鞋上,用2t卷扬机或导链将梁体移出台座外,注意钢轨顶面要抹黄油。
15、标识:梁体存放时,在梁体明显位置用红油漆作好标识注明梁体浇注日期、桩号、板号。
16、梁体存放:在存放时两端用油枕支承,也可用废旧水泥编制袋装砂,袋口用绳扎紧,平放在地上,用砂袋做支承,周围要做好排水工作,以防支承地面受浸泡造成梁体下沉,产生负弯距。
梁体存放控制在一个月内为宜,(应密切注意梁板累计上拱值)当起拱度累计超过15mm时,必须在跨中采取加压措施控制上拱度增加。
17、梁体架设
1)、在梁体架设前认真测量支座垫石标高,合格并经监理工程师同意后,开始梁体的架设施工。
第3个回答  2010-12-05
