管桩的第三方抗弯试验抽测比例。请问各位管桩的抗弯试验抽测比例是多少?怎么各种标准规范里都木有呢。

如题所述

第1个回答  2022-12-11

抽取数量按每批锚栓总数的1‰计算,且不少于3根。 同规格,同型号,基本相同部位的锚栓组成一个检验批。

在国家标准《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009里有规定的,同品种、同规格、同型号的管桩每300000米作为一个检验批次。

或三个月内不足300000米也作为一个检验批,然后在10根管桩里随机抽取二根管桩来做抗弯试验。

管桩按混凝土强度等级和壁厚分为预应力混凝土管桩(PC管桩)、预应力混凝土薄壁管桩(PTC管桩)和预应力高强混凝土管桩(PHC管桩)。

PC桩的混凝土强度不得低于C50砼,PTC管桩强度等级不得低于C60,PHC桩的混凝土强度等级不得低于C80。


扩展资料:

但当某一段材料或修复体受力时,往往是三种应力形式同时存在。例如咀嚼压力作用于固定桥时,桥体倪面受到的力为压应力,桥体的龈底则为拉应力,基牙修复体与桥体连接处为剪应力。

抗拉强度或抗张强度(tensilestrength)。压缩强度或抗压强度(compressivestrength):在试件上施加压缩载荷,至试件破坏时的单位面积载荷值。

弯曲强度(bendingstrength):又称挠曲强度或抗弯强度,在试件的两支点之间施加载荷,至试件破坏时的单位面积载荷值。

参考资料来源:百度百科-抗弯强度