急等,复合地基检测中单桩静载试验和复合地基载荷试验之间的比例如何确定

2012版《建筑地基处理技术规范》中对复合地基的检测中要求既作复合地基载荷试验,也要做竖向增强体的单桩静载试验,而且两种试验总共抽检比例不小于1%,且复合地基载荷试验不少于3个,但具体这两种试验分别作多少并没有明确提出,请问这应该怎么划分比例?谢谢,急等

每种试验各做总桩数的0.5%,且均不能少于3个,就可以了,比例多少无所谓。

cfg桩检测需要进行单桩承载力和复合地基承载力的抽样检测,一般采用静载试验。单桩是为了检测施工的单根桩的质量和承载力是否达到设计要求,复合地基承载力是为了检测施工后的整合地基的承载力是否满足设计要求和上部荷载的要求。

桩和桩间土及垫层一起测,它一般采用用二桩、三桩、四桩的都有,主要是载荷板大小要求不同,它是目前最直接和准确的检验复合地基承力手段。因为复合地基才是直接承受上部荷载的实体。

扩展资料:

单桩静载试验注意事项

(1) 在试验设备、仪器仪表的运输过程中应确保其不损伤,以保证现场测试数据的准确无误。

(2) 现场吊装安置加载设备时,应采取必要的安全措施,保证设备的安放位置正确和人员设备的安全。

(3) 反力架的安装和焊接要牢固可靠,对于不符合要求的反力装置不能进行正式试验加载工作

(4) 反力钢梁在试验中严禁超载,以免发生人员和仪器损坏。

(5) 试验现场必须搭起能防雨、遮阳的临时帐篷或设施,以保护仪器设备。

(6) 高压油泵等仪器设备应按照就近、方便、安全的原则安放。

(7) 测试现场所接电源必须符合临时架设电源线路的要求,禁止乱扯电源、电线,防止漏电、触电等事故发生。

参考资料:百度百科-单桩竖向静载荷试验

参考资料:百度百科-复合地基

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-05
一般的都是各占0.05,但有的时候检测单位会各做1%,这就看检测单位下手了,按照106-2003的就是1%,79-2002的就是0.05,不过总和做到1%就可以,各占一半。有的地方有规范的,没有的话就只能照国标的来了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-11-14
每种试验各做总桩数的0.5%,且均不能少于3个,肯定是没问题的。
第3个回答  推荐于2017-09-01
cfg桩检测需要进行单桩承载力和复合地基承载力的抽样检测,一般采用静载试验。单桩是为了检测施工的单根桩的质量和承载力是否达到设计要求,复合地基承载力是为了检测施工后的整合地基的承载力是否满足设计要求和上部荷载的要求,桩和桩间土及垫层一起测,它一般采用用二桩、三桩、四桩的都有,主要是载荷板大小要求不同,它是目前最直接和准确的检验复合地基承力手段。因为复合地基才是直接承受上部荷载的实体。检测数量和方法可以参照《建筑基桩检测技术规范》和《陕西省建设工程人工地基检测技术规程》。
第4个回答  2013-11-12
一般设计图纸会有说明用那种检测方法。你是设计方还是检测方?还是施工方。检测方是看设计图上的说明。
相似回答