第2个回答 2010-11-26
1. 钻孔灌注桩
适用于填土(不含或含少量直径小于10cm的石块)、淤泥、淤泥质土、泥炭、粘性土、粉土、碎石土、强风化岩。如使用特殊钻头(包括牙轮、滚刀、钢粒、金刚石等),亦适用于中风化和微风化岩。该桩型具有施工机械化程度高、噪声小、不需降水、成孔进度快、单桩承载力高、对周边环境影响小等优点,适宜做高层建筑基础。不足之处是施工中会产生大量泥浆,若对泥浆管理不善,则现场文明施工难以保证。
施工前,若场地所在区域无成功的工程个例,则需先做试桩,以检验设计单桩承载力是否合理和所采用的工艺是否可行。如果场地地质条件复杂(如断裂构造发育或持力层埋深起伏大,且无规律),则需做施工勘察。必要时,每个承台需施工一个超前钻孔,以指导持力层施工。
施工中,监理控制的重点为桩位、桩径、垂直度、泥浆性能、持力层岩性和入持力层深度、孔底沉渣和水下砼浇注。
1) 桩位:测量仪器需按规定检测合格后方能使用(下同),桩位偏差<5mm。
2) 桩径:钻头直径与设计桩径相匹配。
3) 垂直度:允许偏差<1%。
4) 泥浆性能:主要包括比重、粘度和含砂率。
泥浆具有保持孔内水头、护壁(防止垮孔)、携带钻渣和冷却钻头的作用。若泥浆不合格,可能导致垮孔、孔底沉渣过多、无法成孔,严重时甚至会影响到桩的质量。
5) 持力层岩性和入持力层深度满足设计要求。
6) 孔底沉渣:端承桩<5cm,摩擦桩<20cm。
7) 水下砼浇注:
² 用于浇注水下砼的导管,使用前须做水压试验,试验压力为0.6~1.0Mpa。
² 导管底距离孔底300~500。
² 浇灌前,导管内应设置一隔水球或隔水塞。
² 检查砼配比报告及到现场的砼质量。
² 核定首灌量,确保首灌砼埋管0.8m以上。
² 确保每次拔管后,砼埋管深度大于2.0m。