99问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土钻孔灌注桩钢筋笼吊装完毕
混凝土钻孔灌注桩钢筋笼吊装完毕
答:
混凝土钻孔灌注桩
是一种常见的深基础形式,它通过在地面钻孔,然后在孔内放置钢筋笼并浇筑混凝土来形成桩基础。这个过程涉及多个步骤,其中钢筋笼的吊装是至关重要的一环,因为它直接影响到桩的承载能力和整体稳定性。在
吊装钢筋笼
之前,通常需要先进行钻孔作业,确保孔的尺寸和深度符合设计要求。
钻孔完成
后...
混凝土钻孔灌注桩钢筋笼吊装完毕
答:
减少沉淀物的厚度:如果沉淀物太厚,特别是块状粘土,很容易使
钢筋笼
随
混凝土
上浮。当钻至设计孔深时,应打孔1小时左右,将钻头上携带的泥块和孔底残留的泥块打碎并清理干净。混凝土必须搅拌均匀:当混凝土坍落度过小或和易性差时,钢筋笼容易上浮。严格控制混凝土的配制和坍落度,严禁使用不合格的混凝土。导...
关于
钻孔灌注桩
水下
混凝土灌注
的说法,正确的有( )。
答:
【答案】:A,B,D 本题涉及的考点为
钻孔灌注桩
水下
混凝土灌注
的施工要求。(1)
桩孔
检验合格,
吊装钢筋笼完毕
后,安置导管浇筑混凝土。(2)混凝土配合比应通过试验确定,须具备良好的和易性,坍落度宜为180~220mm。(3)导管应符合下列要求:1)导管内壁应光滑圆顺,直径宜为20~30cm,节长宜为2m。2)导...
关于
钻孔灌注桩
水下
混凝土灌注
的说法,错误的是( )。
答:
【答案】:A、D 此题考查了
钻孔灌注桩
施工技术要点。桩孔检验合格,
吊装钢筋笼完毕
后,安置导管浇筑
混凝土
。开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为 300~500mm;导管首次埋入混凝土灌注面以下不应少于 1.0m;在灌注过程中,导管埋入混凝土深度宜为 2~6m 。
关于
钻孔灌注桩
水下
混凝土灌注
的说法,正确的有( )。
答:
【答案】:C、D、E 本题考查的是
钻孔灌注
桩基础。选项A应为桩孔检验合格,
吊装钢筋笼完毕
后,安置导管浇筑
混凝土
。选项B应为开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300~500mm。【2016年真题】
钻孔灌注桩钢筋笼吊装
?
答:
下面是中达咨询给大家带来关于
钻孔灌注桩钢筋笼吊装
的相关内容,以供参考。钢筋笼吊装 在施工现场顺便道侧设钢筋笼临时存放点,用20*20方木间距2米进行支垫,并保证所有方木顶面处于一个水平面上,待炮车到达存放点时用吊车使用和起吊时同样的方法调放到方木上面。如果成孔以检查合格则可以直接起吊下放入...
长螺旋
钻孔
压
灌桩混凝土
压灌结束后才插入
钢筋笼
,这样能达到设计深度么...
答:
这种是北京地区常用的一种
桩基
形式,用于护坡桩或工程桩。具体施工工艺要求可见《长螺旋
钻孔
压灌
混凝土
后插
钢筋笼灌注桩
施工技术规程》可以达到设计要求深度,属于摩擦桩的一种。桩底在基底以下6m左右(根据土质及基坑深度计算确定),后插钢筋笼采用振动锤、导管、吊车施工。
水下
混凝土
要提高一个等级哪本规范中有要求
答:
1.0.2 本规范适用于各类建筑(包括构筑物)
桩基
的设计、施工与验收。Ⅴ 水下混凝土的灌注 6.3.26
钢筋笼吊装完毕
后,应安置导管或气泵管二次清孔,并应进行孔位、孔径、垂直度、孔深、沉渣厚度等检验,合格后应立即
灌注混凝土
。6.3.27 水下灌注的混凝土应符合下列规定:1 水下灌注混凝土必须具备...
钻孔灌注桩
下
钢筋笼
后多少时间内灌
混凝土
答:
完成
二次清孔后应立即
灌注混凝土
,半小时内完成。
钻孔
成败的关键是防止孔壁坍塌。当钻孔较深时,在地下水位以下的孔壁土在静水压力下会向孔内坍塌、甚至发生流砂现象。钻孔内若能保持比地下水位高的水头,增加孔内静水压力,能为孔壁平衡孔外地下水压力或者加大孔内向水力、防止坍孔。
灌注桩钢筋笼
制作及安装施工方案?
答:
施工工序主要施工工序为:原材料报验→施工准备→钢筋笼加工→钢筋笼成品报验→
钢筋笼吊
放→校正→复测
桩
顶标高→固定钢筋笼。施工工艺钢筋在加工前应清除油污和锤打能剥落的浮皮、铁锈。大量除锈,可通过钢筋冷拉或钢筋调直机调直过程中
完成
;少量的钢筋除锈,可采用电动除锈机或喷砂方法除锈,钢筋局部除锈...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
建筑工程质量检验形考作业2
建筑结构形考作业1-4答案2023
混凝土灌注桩要进行哪些检测
水泥土搅拌桩复合地基的主控项目
桩基施工过程中如出现异常情况
地基基础分部分项工程验收程序
桩基工程桩位放样允许偏差为群桩
桩基工程属于分部还是分项