我厂使用的是西门子ET200M的SIM331-7PF10热电偶采集卡件,现在的接法是就地过来的补偿导线经过柜间的普通导线后接入卡件的端子中,但现在发现这样的接法会使温度有大于10度左右的偏差;如果把普通导线换成匹配的补偿导线接入卡件中,温度显示正确;或者在普通导线后再串上补偿导线接入卡件中,温度显示也正确。可以确定,只要用匹配的补偿导线接入卡件,温度显示正确;用普通导线接入卡件中,温度显示有偏差,但这又与中间导体定律相悖,请大家帮我分析一下原因,谢谢。