热电偶测温,测量值与实际值相比偏差很大,什么原因?

船舶内燃机排气温度监测热电偶,接至施耐德PLC的模拟量输入接口,6个缸各接了一个,其中有一个显示排温与实际值偏差很大(比实际值低),热电偶和延长线检查正常,插入的深度也够,温度偏差很大是什么原因呢?如果是PLC的故障,问题又出在哪儿呢?求高手指点!

1)你不是还有另外5个通道分别都接了其它的5支热电偶吗?
拆下一个正常的通道,与这个有问题的通道交叉一下,看看是什么现象。
2)如果那个通道坏了,这个通道好了,就检查热电偶;
3)如果那个通道继续正常,这个通道继续不准,那你就更换PLC,或检查PLC内部的程序。
PLC内部硬件故障,只有更换,不易维修。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-25
有几种情况:一其中一缸未清洗干净,二插入深度没到位(工作点),三热电偶质量问题.我在内航局船上曾也遇到次问题[email protected]
第2个回答  2013-01-17
说的太笼统了,首先你应该检查信号,根据信号再排除故障。
第3个回答  2020-12-21
热电极变质或保护管表面积灰,更换电极或清除积灰。
第4个回答  推荐于2017-10-02
热电偶的基本误差:
误差是热电偶本身固有的,还包括上一极标准的传递误差。解决方法:可采用检定校验的方法使其控制在允许偏差范围内,也可在实际测温中将热电偶偏差进行修正,得到的真实的温度。
热电偶材料不均匀性引起的误差:
此误差和材料不均匀程度有关温度变化越大,使热电极各点温度的差值越大,则材料不均匀性的影响也就越大。解决方法:可用退火的方法把它减弱,但无法完全消除。
测量仪表的误差:
该误差的大小是由仪表的精度等级决定的。
相似回答