DCS上显示的热电偶温度有时会有明显的变化,而热电偶实际温度并没有变好,这可能是什么引起的?

热电偶实际温度并没有变化,不是变好,上面写错了

1 热电偶测量的是被测量位置与接线位置的温度差,你接线柜内的温度快速变化,而你的冷端补偿测温器件出现问题也会发生偏差。
如果采用了安全栅,可以换个安全栅。如果补偿在DCS卡件上,就查一下是不是整个卡件都同步发生变化,这样可以断定是不是卡件上的补偿热电阻出现问题了。
2 干扰,这个不好处理。往往是因为信号线靠近动力电缆造成,尤其是变频干扰能力极强。另外如果你是在电厂的话,发电机漏磁会造成不断波动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-02-06
两种可能
1、冷端补偿器性能下降,出现问题
2、热电偶信号所在的板卡出现问题,可能受到某种电磁干扰
第2个回答  2013-01-28
DCS的显示在画面常常有个死区,小于死区DCS上的数是不变的。所以你会发现数值有变化,而实际温度不变,如果你把死区设为0,DCS上数值将随温度实时变化。同时,DCS上显示的数值是经过处理的,如一阶延迟和滤波,这也造成DCS显示的数值和实际值有所差别
第3个回答  2013-01-28
热电偶使用的是mV信号,极易受到干扰引起示值跳变。
建议加装隔离器。本回答被网友采纳
第4个回答  2013-01-27
1、检查一下各接点是否有虚接现象。
2、检查温度变送器状况。