热电偶量程和变送器量程

3个量程 热电偶本身量程 如0-1100 变送器量程0-1200、PLC设置的量程0-1200 那么现在问题是我显示1200,实际值是不是1100 以热电偶为准,就是这3者的关系是怎么样的

热电偶作为传感器严格的说只有使用范围,没有量程。
温度变送器的功能是从热电偶的输出中“截取”一段(量程)信号,转化为统一的标准信号远传。显示表,DCS,PLC在接受变送器的统一信号后要根据人为定义对信号进行解释。就是说对于温度变送器发出的标准信号(4-20mA)代表多少温度是人为定义的。若发生错误显示成压力、长度……都是有可能的。追问

我那K型 使用标明是0-1100 那我用0-1200的变送器 PLC设置0-1200 那么有什么影响

追答

  k型热电偶的理论测量范围是 -270~+1370℃。标注0-1100℃只是说明它只能在这个范围内满足理论指标。
  所以用0-1200℃的变送器,PLC设置0-1200℃,是一点问题也没有的。
  问题是标注0-1100℃的热电偶,如果在长时间工作在接近1100℃的环境下,寿命会缩短。
  一般标注0-1100℃的热电偶,正常工况温度最好在700~900℃。短时间达到1200℃问题也不大,只是使用寿命会缩短。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-24
南京万达仪表厂生产各种型号|热电偶|热电阻|压力表|隔膜压力表|双金属温度计|流量计|变送器
第2个回答  2013-12-24
现场有温度变送器的话只需要设置变送器的探头型号和温度范围就可以了,PLC设置跟现场变送器一致就行了,PLC和温变的设置量程是由设计决定的。
比如;K型热电偶本身量程 如0-1300 变送器量程0-1200、PLC设置的量程0-1200 ,设计书上标明量程为,0-800度,则K型热电偶本身量程 如0-1300 (这个只要测温范围超过800度就可以不管它)变送器量程则设置为0-800,型号设置为K型、PLC设置的量程0-800。我这里说的是只能变送器,若是模拟信号的变送器,则需要用信号仿真仪给800度的毫伏值来校验追问

我那K型 使用标明是0-1100 那我用0-1200的变送器 PLC设置0-1200 那么有什么影响

追答

首先,K型的测量范围是-200~1200℃,0-1200的变送器 PLC设置0-1200,在1100℃之前是可以使用的。超过了就会显示不准。实际上也不会拿一个测量范围比PLC设置的小的来使用