99问答网
所有问题
500*800的地梁25的钢筋,C40的砼,按二级框支梁计算锚固,具体锚固长度是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
949mm,根据11G101-3P54中的受拉钢筋基本锚固长度表中得知,二级抗震;混凝土强度C40的三级钢基本锚固长度为33d即25mmx33=825mm,再算上抗震锚固长度修正系数,对于二级抗震取1.15即825mmx1.15=948.75mm≈949mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vtXzjOOeeBB7XzBXBtO.html
相似回答
地梁钢筋锚固长度是多少?
答:
一般来说,没有具体数字。地梁钢筋的左右锚固长度按照混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。在任何情况下,
锚固长度不得小于250mm
。 钢筋的锚固长度为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。 如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁......
梁钢筋锚固长度
怎么算?
答:
1、简支梁或连续
梁支
端支座,下部纵向受力钢筋伸入支座内
锚固长度,
月牙纹钢筋≥12d。光面钢筋≥15d,螺纹钢筋≥10d,上部纵向受力钢筋伸入支座内最小锚固长度,当砼C20时,Ⅰ级钢筋35d,Ⅱ级钢筋45d。连续梁和框架梁上部纵向受力钢筋应贯穿其中间支作或中间节点范围内锚固长度,参见简支梁端支座。2、框...
梁
的
锚固长度是多少
啊?
答:
一般是15D
。但是,图集上有说明,如果考虑竖向抗震的(设计有说明时),要满足锚固要求的。当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。 在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;四级时系数为1.0。 混凝土中受压...
梁钢筋锚固长度
怎么算
答:
1)框架梁 (一)、首跨
钢筋的计算
1、上部贯通筋:上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值。 2、端支座负筋端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;第二排为Ln/4+端支座锚固值。 3、下部钢筋下部
钢筋长度
=净跨长+左右支座锚固值以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三...
梁
的
锚固长度
怎么
计算?
答:
2、梁锚柱 柱子
钢筋都是
弯12D
,梁钢筋
锚固在柱里
,梁的钢筋锚固长度是
1.7LAE。3、柱梁互锚 柱子钢筋 锚固长度是40D,梁也是。注意,第3种的做法现在有的地方是不允许使用了。另,中间梁柱,都按正常做,没有别的要求。根据《
混凝土
结构设计规范》GB50010-2010的规定:在混凝土中受拉钢筋
的锚固
长度...
钢筋锚固长度计算
公式?
答:
受拉
钢筋的锚固长度
应按下列公式计算:普通钢筋La=a(fy/ft)d 预应力钢筋La=a(fpy/ft)d式中fy、fpy—普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值;ft—
混凝土
轴心抗拉强度设计值,当混凝土强度等级高于C40时
,按C40
取值;d—钢筋直径;a—钢筋的 外形系数(光面钢筋a=0.16,带肋钢筋a=0.14)。
钢筋锚固长度
怎么算的啊?
答:
一、《
混凝土
结构设计规范》GB 50010—2010 8.3
钢筋的锚固
8.3.1 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求:1 受拉钢筋基本
锚固长度
应按下列公式计算:普通钢筋 Lab=α×(ƒy/ƒt)×d (8.3.1-1)式中:Lab—受拉钢筋基本锚固长度;ƒy—普通...
钢筋锚固长度
怎样
计算?
答:
吊筋长度=2
*锚固
(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中
框梁
高度>
800
mm 夹角=60° ≤800mm 夹角=45°二、中间跨
钢筋的计算
1、中间支座负筋中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3;第二排为:Ln/4+中间支座值+Ln/4注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其
钢筋长度
:第一排...
二级
抗震
c40
直径
25的钢筋
直锚
长度
怎么
计算
答:
当钢筋种类为HPB
500
、HPBF500时,LaE=1.15Lab=1.15×36d=41d(41×25=1025)。式中:ζaE——纵向受拉钢筋抗震
锚固长度
修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00;《
混凝土
结构设计规范》GB 50010—2010 8.3.1 当计算中充分利用
钢筋的
抗拉强度时,...
大家正在搜
相关问题
500*800的地梁25的三级钢筋,C40的砼,抗震等级按二...
c40的混凝土25的钢筋三级钢二级抗震的框架梁面筋锚固长度
500X1000的梁 25的3级钢锚固到500x500(60...
非抗震框支梁在桩基础的锚固如何计算?锚固是多少
泥土c40抗震二级屋面梁锚固多少倍d
建筑,钢筋框支梁梁的锚固长度是多少倍
基础框支梁,抗震等级2级,强度为C45。锚固长度是多少
框支梁、如25的刚筋的锚固是多少?