二级抗震c40直径25的钢筋直锚长度怎么计算

如题所述

  端支座直锚≥LaE且≥0.5h+5d。你这问只能答≥LaE了,抗震等级:二级,混凝土强度等级:C40,钢筋直径:25,钢筋种类未告知。当钢筋种类为HPB300时,LaE=29d;当钢筋种类为HRB335、HRBF335时,LaE=29d;当钢筋种类为HPB400、HPBF400时,LaE=33d;当钢筋种类为HPB500、HPBF500时,LaE=41d。
  怎么算?
  1、先算:Lab。
  当钢筋种类为HPB300时:Lab=α×(ƒy/ƒt)×d=0.16×(270/1.71)×d=25d;
  当钢筋种类为HRB335、HRBF335时::Lab=α×(ƒy/ƒt)×d=0.14×(300/1.71)×d=25d;
  当钢筋种类为HPB400、HPBF400时:Lab=α×(ƒy/ƒt)×d=0.14×(360/1.71)×d=29d;
  当钢筋种类为HPB500、HPBF500时:Lab=α×(ƒy/ƒt)×d=0.14×(435/1.71)×d=36d。
  2、再求LaE。因为告知条件, La=Lab。所以LaE=ζaE La=ζaE Lab=1.15 Lab。
  当钢筋种类为HPB300时:LaE=1.15Lab=1.15×25d=29d(29×25=725);
  当钢筋种类为HRB335、HRBF335时,LaE=1.15Lab=1.15×25d=29d(29×25=725);
  当钢筋种类为HPB400、HPBF400时,LaE=1.15Lab=1.15×29d=33d(33×25=825);
  当钢筋种类为HPB500、HPBF500时,LaE=1.15Lab=1.15×36d=41d(41×25=1025)。
  式中:ζaE——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00;
  《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010
  8.3.1 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求: 基本锚固长度应按下列公式计算:
  普通钢筋 Lab=α×(ƒy/ƒt)×d (8.3.1-1)
  ƒy—普通钢筋的抗拉强度设计值;
  HPB300级钢筋为270N /mm ²,
  HRB335 、HRBF335级钢筋为300N /mm ²,
  HRB400 、 HRBF400、RRB400级钢筋为360N /mm ²,
  HRB500 、 HRBF500级钢筋为435N /mm ²。
  ƒt—混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值;
  混凝土强度等级:
  C15为0.91N /mm ²,
  C20为1.10 N /mm ²,
  C25为1.27 N /mm ²,
  C30为1.43 N /mm ²,
  C35为1.57 N /mm ²,
  C40为1.71 N /mm ²,
  C45为1.80 N /mm ²,
  C50为1.89 N /mm ²,
  C55为1.96 N /mm ²,
  ≥ C60时取2.04N /mm ²。
  α—锚固钢筋外系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14;
  d—锚固钢筋的直径。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-12-18
11G101-1图集53页表,直接查用。
你没有指定钢筋等级!只好自己去查。
第2个回答  2019-02-25
还要考虑一个保护层厚度的问题吧?是否<5d的直径?
第3个回答  2016-12-18
一二级抗震一样,你看一下101图集