楼道总漏电开关跳闸而用户家里的开关不跳

我们这栋楼总漏电开关频繁跳闸,在合不上闸的情况下,检查出,把其中的一家总开关关掉就能合上了。
这是否能证明就是他家的电路问题?是漏电,还是短路造成的?为什么他家的不跳,我们两个单元的总闸跳?

  楼道总漏电开关跳闸而用户家里的开关不跳可能是漏电造成的,如果是短路,由于其中一家的开关容量小于总开关的容量,必定是其中一家的开关单独跳闸。
  为什么他家不跳总闸跳呢,是因为他家的总开关可能不带漏电保护功能,或者漏电保护模块失效了,这个可以用漏电保护器上的TEST键来测试开关好坏。如果他家总开关没有漏电保护功能,那么发生漏电的话,总开关的漏电保护就会跳闸。正常情况下每家会单独再装一个漏电保护器的,这样由于分闸的漏电器漏电动作电量较小,就会先跳分闸,不会跳总闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-27
根据你说的情况来判断,这个可能是漏电造成的,如果是短路,由于其中一家的开关容量小于总开关的容量,必定是其中一家的开关单独跳闸。
本回答被提问者和网友采纳