99问答网
所有问题
自家的漏电保护器没动作,楼道的漏电保护器动作了怎么回事?
自家的漏电保护器没动作,楼道的漏电保护器动作了怎么回事?
举报该问题
推荐答案 2012-06-12
这是越级跳闸。可能原因是:
1.楼道内的总漏电断路器设置不合理(漏电动作电流偏小)。
2.你家里的漏电断路器有故障,未能及时跳闸。
3.你家里的漏电电流(不平衡电流)不足以使其动作,但楼道内的断路器连接了很多家,不平衡量加在一起,导致总开关跳闸。
4.漏电断路器误动作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ez7XBWBev.html
相似回答
...家里
的漏电
和空开都没跳,楼下的总闸却跳闸了
,怎么回事?
答:
首先总闸的配置大小是合适的,也是处于正常工作范围内
。其次家里的漏电保护器和空气开关,
最少有个一不正常,也许是坏了
,你可以通过检查空气开关的试验按钮进行检查。另外,这两个也许配置过大,没有能引起动作。坏的可能性较大。一般使用十几年就到寿命了。
楼道
总
漏电
开关跳闸而用户家里的开关不跳
答:
楼道总漏电开关跳闸而用户家里的开关不跳可能是漏电造成的,如果是短路
,由于其中一家的开关容量小于总开关的容量,必定是其中一家的开关单独跳闸。为什么他家不跳总闸跳呢,是因为他家的总开关可能
不带漏电保护功能,或者漏电保护模块失效了
,这个可以用漏电保护器上的TEST键来测试开关好坏。如果他家总开...
家里
漏电保护器不
跳,就跳
楼道的
总闸
答:
如果家里面总功率大于
楼道的
空开限定功率。而里面又没有达到单空开功率,就只跳外面
家里电闸箱
不
跳闸,但是
楼道
电表箱跳闸
怎么回事?
答:
漏电保护
开关的动作原理是:在一个铁芯上有一个主绕组和一个副绕组:主绕组分为两个绕组,其中的一个是输入电流绕组,另一个是输出电流绕组。当
无漏电
时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在副绕组上感应出电势,否则副绕组上就会有感应电压形成,经放大去推动执行机构,使...
家里
漏电保护
都
不
跳闸。
楼道
里电表下的空开经常跳闸而且小方块都弹起来...
答:
楼道电表下面跳闸的空开是你家的供电空开,并带有漏电保护功能,你室内开关箱
漏电保护器不
跳可能是失去了保护功能(可逐一按试验按钮检验便知),但更大的可能是照明线路
漏电,漏电
的部位大多在装修房屋时加装在照明线路上取电的插座。
为什么家里
漏保没
有跳外面的大闸却跳了
答:
有可能是你
的漏电保护
的参数值,比外面的总闸参数值高。比如,家里的是60A,外面的总闸才50A,一定是外面的先跳闸。你可以注意下。还有可能是电压的波动是从外面过来,入户的总线路电流发生了波动,总闸跳闸
,保护
屋里的设备。
住户内
漏电保护器不
跳,而跳到总
漏保
什么原因
答:
住户内
漏电保护器不
跳,而跳到总
漏保,
会有以下几个原因。有可能是分散性漏电集中在总开关的反映!即每一个分开关都没有达到
漏电动作
值,但所有
的漏电
都通过总开关,却让总开关
动作了
。这可能与你的整个供电网的绝缘水平整体下降(如线路老化、受潮)有很大关系。望采纳谢谢!
所住
楼道
总
的漏电保护器
老在晚上跳闸
答:
看一下
漏电保护器
上面的接线,如果接线头部位的绝缘皮有烧焦的痕迹,那说明各住户的用电电器功率过大导致跳闸.看你说的是在晚上才会跳,估计是上述原因,当然也不排除住户内电器有漏电现象,你可以用排除法来排除.另外漏电保护器也有使用寿命的,你也要注意一下 ...
一幢楼有些住户家
漏保
跳闸,有些住户家
漏电保护不
跳间,是什么原因?
答:
将不跳闸
的漏电保护器
装到跳闸人家,就可方便判断是真漏电还是漏电保安器的质量问题。
大家正在搜
电热水器漏电保护器跳闸怎么回事
漏电保护器动作电流和动作时间
家里漏电保护器老是跳闸怎么回事
漏电保护器额定漏电动作时间
漏电保护器发热跳闸怎么回事
漏电保护器动作电流为
漏电保护器动作时间3秒
漏电保护器有过载保护功能吗
自动合闸漏电保护器
相关问题
电线短路,家里的漏电保护器没跳,楼道配电盘里进我家电源的那个...
楼道漏电保护器与家庭漏电保护器之间的关系,怎么才能不跳闸?
漏电保护器不动作
家里总开关跳闸但漏电保护器不动作
漏电保护器动作电流是什么意思
漏电保护器漏电保护的动作电流都一样吗
开空调电表箱里的漏电保护器跳闸,屋里的多个漏电保护器都没跳,...
一个楼道十户家庭漏电保护器装多大合适