电流互感器上标有穿芯匝数是一匝,一次电流200,电流比100/5,倍率是多少

电流互感器的型号是LMZJ1一0.5,请高手指教谢谢!
现在的问题是互感器铬牌上标有电流比100/5,下面还有一项标有一次电流200、100、50等,一次线圈匝数为1、2、4等,但是我们的互感器只穿了一匝,还有上面写有电流比100/5是什么意思来的?我们用的实际倍率应该是多少?谢谢!

40倍。当一次线圈匝数为2时,比为100/5,即20倍;当一次线圈匝数为1时 ,互感 比应为200/5,即40倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-27
100/5倍率是20没有问题。但是一次电流200A是实际的工作电流?还是互感器的额定电流?如果是实际工作电流那就超电流了,应该换200/5互感器。如果是互感器标志的额定电流、就是互感器有问题。(200A和100/5有一个是错的)。
第2个回答  2010-11-28
倍数就是变比100/5等于20倍....但一次电流怎么是200?100是互感器的额定电流...实际电流200互感器会烧坏的应换变比200/5的互感器
第3个回答  2010-11-27
20