热水锅炉的实际负荷怎么计算有入水温度出水温度流量
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-17
负荷=(出水温度-进水温度)*流量/吨
例:60万大卡/小时=(
85度
-60度)*24/吨
1MW=86万大卡
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vtWB7zvWtjvWOB7vzOO.html
相似回答
热水锅炉的实际负荷怎么计算有入水温度出水温度流量
答:
负荷=(出水温度-进水温度)*流量/吨
例:60万大卡/小时=(85度-60度)*24/吨
1MW=86万大卡
热水锅炉
循环水量
如何计算
答:
热水锅炉循环水量计算公式:循环水量=0.86*吸热量/温度差
。锅炉负荷1吨=700kw=60万Kcal/h,1MW=4.1868*循环水量/温度差。锅炉设计循环量是12立方米每小时。每蒸吨锅炉,设计循环量是24立方米每小时(每0.7MW折算1蒸吨) 。
热水
集中供暖一次网
流量如何计算
? 一次水供水
温度
75度,回水温度55度...
答:
流量计算公式:G=0.86Q/ΔT。其中:G为流量kg/h;Q为热量(热负荷)w;ΔT为供回水温差℃
。K=全部用热设备运行时实际的最大热负荷/各用热设备最大热负荷总和 式中K为同时使用系数。2、最大热负荷利用小时数 在一定时间 (供暖期或年)内总耗热量按设计热负荷折算的工作小时数。其数值等于在...
锅炉循环
水温度的
设定
热水锅炉
循环水量
计算
答:
1、1.5T热水锅炉按照
热水锅炉的
供热量
的计算
应该为1.05MW锅炉,这种小吨位的热水锅炉一般情况下不会高压高温出水,标准的一般有几种参数1.6/150/90 ,1.6/130/70 ,1.25/130/70,1.0/115/70 ,1.0/95/70.参数中第一位是锅炉压力,第二位是
出水温度
,第三位是回水温度,热水锅炉的循环...
58MW
热水锅炉
需要多大
的水流量
?
答:
Q:锅炉热
负荷
(MW)C:水的比热(4.1868kJ/kg▪℃)△t:供回水温差(℃)M:循环
水流量
(m³/h)M=Q/(C▪△t)58MW
热水锅炉
循环水流量M=(58MW*3.6MJ/(MW▪h))/(4.1868kJ/kg▪℃*(150℃-90℃))≈831m³/h 注:①1kW▪h=3600kJ...
求解
热水锅炉水流量
D
答:
锅炉水温
升为115—70=45度。锅炉功率为7兆瓦,相当于每小时蒸发量为10吨
的锅炉
,也相当于每秒钟产生热量为7兆焦耳,每小时产生热量3600*7=25200兆焦耳。所以只要在一个小时内把这些热量送出去就算完成任务。根据热量平衡
计算
公式:总热量的焦耳数=
水流量的
公斤数*水温升再乘以4.1868,这个水流量就好办...
怎么
根据用水量以及供暖面积来
计算
使用
锅炉
型号大小呢
答:
1吨
锅炉
=60万大卡热量 1升水加热1度用1大卡热量 60万除以水的温差就是水量 如:10度的水要加热到70度 600000/(70-10)=10000升
请问我设计了一种供热
热水炉
,进水
温度
22度,
出水
平均温度74.56度,1小时...
答:
炉子供热能力=水比热/3600x
流量
x温差=30.3kw,如果热用户的平均热指标取60w/平米,大约可以带500平米
58mw
热水锅炉的流量
是多大?
怎么计算
出来的?
答:
按照热平衡
计算
得出:(注意量纲)(
热水锅炉
热水输出焓-给水焓)*
流量
=58MW*锅炉效率
大家正在搜
燃煤热水锅炉负荷怎么算
热水锅炉负荷计算
热水锅炉如何计算负荷
水表怎么算锅炉负荷
热水锅炉负荷计算公式
热水锅炉水的最高温度
热水锅炉出水温度标准
常压热水锅炉出水温度
锅炉负荷怎么算
相关问题
热水锅炉的实际负荷怎么计算 有入水温度 出水温度 流量 计算...
热水锅炉循环水量如何计算
热水锅炉的如怎么算水容量
锅炉运行负荷怎么算
4吨热水锅炉实际水表出水压力是多少
热水集中供暖一次网流量如何计算? 一次水供水温度...
已经知道房间采暖热负荷,怎样计算散热器管道内水的流量和管道直...
热水流量与热负荷之间的关系