热水集中供暖一次网流量如何计算? 一次水供水温度75度,回水温度55度,供暖面积18万

热水集中供暖一次网流量如何计算?
一次水供水温度75度,回水温度55度,供暖面积18万平方米,求循环水流量?

流量约为:0.86×180000×40/(75-55)=309600kg/h(即:309.6t/h)。

流量计算公式:G=0.86Q/ΔT。

其中:G为流量kg/h;Q为热量(热负荷)w;ΔT为供回水温差℃。

K=全部用热设备运行时实际的最大热负荷/各用热设备最大热负荷总和

式中K为同时使用系数。

2、最大热负荷利用小时数

在一定时间 (供暖期或年)内总耗热量按设计热负荷折算的工作小时数。其数值等于在一定时间内总耗热量与设计热负荷之比,即:

H1=一定时间内总耗热量/设计热负荷

式中H1为最大热负荷利用小时数,h。


扩展资料:

① 为了热电厂经济运行,供热机组的热化系数应小于/1,一般可取0.5~0.8。

② 在保证安全、经济运行的条件下,应尽量选择较高参数和较大容量的机组经济效益

③ 凝汽机组低真空运行供采暖热负荷的项目,只适用于老的凝汽式发电厂改造。

④ 供热汽轮机组的选型可按如下原则:热负荷全年稳定,且热负荷较大的热电厂可以选择背压机组或抽汽背压机组;热负荷较大,且部分热负荷不稳定时,可以选一台抽汽凝汽式机组作为负荷的调节;当季节性负荷占较大比例时,可以选择抽汽凝汽式机组;对利用原有锅炉房发电或改建锅炉房搞小热电工程时,一般应选择背压机组。

⑤ 当一台机组停运时,其余机组 (包括调峰机组)承担用户连续生产所需的生产用汽量,而且负担冬季采暖、通风、空调、生活用热量的60%~75%。

⑥ 锅炉单台容量在10t/h或20t/h以上,供热设备年利用小时超过4000h,经技术经济比较确实具有较为显著的经济效益者,均应建设热电站。

参考资料来源:百度百科-集中供热

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-01-29
流量约为:0.86×180000×40/(75-55)=309600kg/h(即:309.6t/h)
流量计算公式:G=0.86Q/ΔT
其中:G为流量kg/h;Q为热量(热负荷)w;ΔT为供回水温差℃。
在计算当中,Q一般采用供热面积和供暖热指标的乘积来计算,过去一般估算热指标为50左右,现在均采用节能建筑,比原来热指标要小得多,但为安全考虑,也不宜取的太小,可以按30~40的范围来选取。在上面的计算当中估算热指标取40w/平方。供回水温差ΔT为75-55=20℃。
其中影响流量值的是热负荷指标,当建筑以节能住宅应取小值,当建筑有公建或商业等为主时,应取大值。当全部为商业等耗热量比较多的公共建筑时,甚至可以取50~60。
相似回答