99问答网
所有问题
电流变送器,电流表,互感器,DCS怎么接
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-08-17
è¿ä¸ªéè¦ä¸ä¸ªçµæµåéå¨ï¼å®æè¿æ¥ççµæºçµæµä¿¡å·è½¬æ¢æ4~20mAçæ åä¿¡å·ãçµæµåéå¨éç¨èå´æäºæ¯åºå®çï¼æäºæ¯å¯è°çï¼æ²¡æåéå¨åèµ·æ¥åå麻ç¦ï¼èä¸ä¸å®å ¨ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vtOtBXjtW7zBtWXjWtO.html
相似回答
电流变送器,电流表,互感器,DCS怎么接
答:
这个需要一个
电流变送器,
它把过来的电机电流信号转换成4~20mA的标准信号。电流变送器量程范围有些是固定的,有些是可调的,没有变送器做起来十分麻烦,而且不安全。
电机的
电流
信号
怎么
传送到
DCS
显示
答:
电机电流信号经过电流
互感器
后连接电流变送器输入端子
,电流变送器
的输出再
接DCS
的模拟量输入通道就可以了。
压力
变送器怎么
接线?
答:
压力
变送器
是把气体或液体的压力转换为可使用的电信号的器件。压力变送器按接线方式,可分二线制,三线制,四线制。四线制的压力变送器有两根电源线,两根信号线。电源接24v直流电,简单的检测方法是用一只电流表或电压
表,接
信号线两端。电源接上后
,电流表
会有4ma电流或电压表有0v或1V电压。备...
请问自控高人:四线制
变送器
标有V+ V- A+ A-四个接线端,请问4-20ma
电流
...
答:
你好,四线制
变送器
标有V+ V- A+ A-四个接线端。A+
接DCS
模拟量输入卡件的4-20mA的正极,A-接DCS模拟量输入卡件的4-20mA的负极就可以了。现在很少有四线制的变送器了,一般都是两线制的。就只V+端接DC24V,V-接DCS模拟量输入卡件的4-20mA的正极;然后将DCS模拟量输入卡件的4-20mA的...
...它的
电流
要进
DCS
监控,那么电流这个AI点是
怎么
来的?直接从泵的接线端...
答:
首先进入自电气的CT,进入
电流变送器,电流
变送器就能输出4-20mA的电流,次电流通过端子排接到
DCS
的AI模板相应通道的端子排即可。用2芯电缆没问题。这个接点不能进入MCC柜。
4-20ma模拟信号两线制
怎么
接线
答:
4-20ma模拟信号两线制接线如图:4-20mA是一种两线制4-20mA 信号隔离调理
器,
其主要用途是解决PLC/
DCS
控制系统与传
感器
、上位机、下位机等数据采集、执行机构之间信号的窜扰和冲突问题。其原理是采用线性光耦将信号的输入与输出回路隔离开来,通过比较调节、反馈放大电路来控制模拟信号的线性传输精度和线性...
虹润OHR-X33数显配电器的常见问题及解答
答:
对于接入
变送器,
无论是两线制还是其他类型,都有清晰的接线指南。如是两线制输入,变送器正极接12,负极接11,或根据指示调整为正极接15、负极接14。在精度方面,OHR-X33配电器拥有出色的0.1%FS精度,确保信号转换的精准无误。最值得一提的是,这款配电器采用了先进的三重隔离设计,输入、输出和...
如何
把电机的实时
电流
的反馈给
DCS
。电机是由变频器控制的
答:
一般变频器都有
电流
的采样,通过通讯就可以给DCS了,如果没有你可以加个霍尔元件采样为0~5V信号,再用
变送器
转为4~20毫安
,送DCS
就ok了。 由于是用变频器控制,频率不是工频用
互感器
检测的信号不一定准确。 wgq19812005 | 发布于2011-09-02 举报| 评论 1 0 变频器本身就可以输出4到20毫安信号,经过信号...
200/1
电流互感器DCS
变比
怎么
设定?
答:
电流
互感器
的变比是经过电流变送器再送到DCS柜的,不是直接送到DCS的
,电流变送器
输出的量程一般是4-20毫安,一次对应多少A的电流
,DCS
按照一次电流的大小进行设定
大家正在搜
电流变送器接线图互感器电流表
电流互感器接电流变送器
电流变送器与电流互感器
电流变送器与互感器接线图
电流表和互感器怎么接
电流变送器和互感器的区别
电表电流表共用互感器
3个互感器电表加电流表
一个互感器接2个电流表
相关问题
电器回路的电流输出在dcs中怎么接,启动、停止怎么接
电流变送器怎么接线啊?
电流变送器怎么接线?
请问从DCS过来的允许启动信号怎么接
电机电流值如何在DCS上显示?能提供具体接线图最好,先谢谢了...
求测量三千瓦电机运行电流用30/5的电流互感器可以吗?二次电...
没有互感器电流表怎样接线
求教老师傅:电流变送器、互感器接线问题