求教老师傅:电流变送器、互感器接线问题

请教: 1、电流变送器可串联在互感器和电流表之间吗?会影响电表的读数准确性吗? 2、怎样测互感器二次侧的电流?

先回答2:电流互感器二次侧的电流是一个标准值为0-5A,如600/5, 200/5,用万用表10A档可测。不过得先接好线在开机(电流互感器二次侧不准开路)。
1常见的电流变送器自身带有互感线圈,可以将电流互感器二次侧的0-5A,转换为0-20mA的直流信号,接线时用2.5平方的导线穿过变送器的互感线圈,导线两头接电流互感器的S1,S2既可。不要将其串接在互感器和电流表之间,互感器出来的是交流电(表头内有整流元件),会影响准确度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-22
1:串联可以,串联电路电流相等; 由于电流变送器电阻很小可以忽略,所以不会影响准确性
2:将互感器接好,用万用表的交流电流档测二次端,注意它的输出比,一般是1000mA/1mA,用200mA档就可以测了,注意互感器不能开路!
我就是设计用互感器做漏电保护器和功率计的
第2个回答  2010-11-22
不能与互感器器和电表串一起,因为电流变送器要单独接个电源的,测互感器二次侧电流可以在互感器二次侧串个与电流互感器变比相同的电流表