热继也有接在空开下头的,接空开下和接接触器下有何利弊,区别呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-12-25
热继是根据双金属片发热变形原理工作的,尽量要装在柜子的下方,这样可以避免受别的电器散发热量的影响而使动作值与设定值产生误差而误动,一般柜子空开在上方,接触器在下方,所以还是装在接触器下方好一点 给分吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vtOOWz7Xz.html
其他回答
第1个回答 2010-12-23
热继本来就是要装在接触器下面的那个才是搪负荷的啊
相似回答
电机控制
空开
+
接触器
和空开+接触器+
热继
电器两种控制怎么选?各有什...
答:
电动机回路如果没有变频器或是软启的话都应当设置热继电器
,空开和
热继电器都具有保护功能,空开只要达到其短路电流整定值就会动作,而热继电器则是在电动机过载(电流远远小于空开整定值)一段时间后,达到
热继的
动作温度时就会动作
,接触器
只具有启停功能,没有保护功能。当然,如果电机的功率很小的话...
热继
电器和
空气开关
功能上有什么
区别?
有什么相同之处?为什么用了空气开 ...
答:
一、功能原理不同
1、热继电器:热继电器的工作原理是电流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。2、空气开关:当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器...
空气开关和热继
电器有什么
区别?
答:
1、功能的区别
空气开关当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。热继电器的原理是电流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就...
热继
电器
下面接空开
再接负载可以吗
答:
可以。原因是:当热继电器电过载,可以实现跳闸保护。接负载的方法为:1、找有跳闸线圈的断路器。2、将
热继的
常开与断路器跳闸线圈串接。3、将其接到电源上即可。
有了
热继
为什么还要用
空开呢?
答:
热继只是电流过载延时保护,只能做长时间过载保护用,瞬间过载或短路;热继电器不能跳闸保护
,空开
主要是保护短路,且反应灵敏,电器线路有短路时,空开能瞬间跳闸,保护电路。
空气开关,
又名空气断路器,是断路器的一种,是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是用来做电路保护的,...
...+
热继
;2:热磁断路器+
接触器
;方案1和2
有何区别呢?
有主回路为熔断器的...
答:
1是对的,2无开关,也可以说无后备保护。有主回路为熔断器的方式了有,现在用是太落后了。
问电工高手一下.从40A小型
空开
分给40A交流
接触器
在分给30A
热继
电器在到...
答:
7.5KW三相异步电动机(额定电压为380V),额定电流大概为15.6A。热继电器的整定电流按上述电流设定;
接触器
自动释放,除了检查热继电器是否动作(切换到手动复位模式),还要检查控制电源。若控制电源不稳定(低至70%以下)也可能造成接触器自锁电路解除;最后一个可能性
,热继
电器的质量问题。
电机通过
空开
接触器
热过载继电器
连接
怎么判断故障出在哪里
答:
3.用钳形电流表测量电机的工作电流,三相是否平衡,它的最大电流是多少,是否等于电机的额定电流,如果超过了,那么是电机过载了而引起跳闸,4..如果1.2.3项都正常,那肯定是
热继器
的整定值小了,或者是空开的额定电流偏小(换新)。应该调整 热过载继电器的整定电流值,热过载继电器的整定电流值...
接触器与空开有
什么不同
答:
最大的不同就是前者是电控元件,通电直接由电磁铁牵引使触头闭合,后者不是电控的,相当于个开关,开合需要人去操作,当然他有一定的保护功能,短路过流等会自己跳开。
大家正在搜
断路器和空开的区别
空开发热好还是不发热好
空开跳闸的原因发热
空开会发热吗
空开发热没跳闸
冬天空气开关跳闸热
电线发热空开跳闸吗
线路发热空开会跳闸吗
家用空开发热跳闸什么原因
相关问题
有了热继为什么还要用空开呢?
电机控制1:空开+接触器+热继;2:热磁断路器+接触器;方案...
7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器
请问:一个交流接触器,一个热继电器,一个空开开关,一个电机的...
接触器和空开怎么接线呢?
我是电工新手,哪位大哥能简单明了的说下:空气开关,接触器,热...
想请教一个问题,我新买一台3KW单相电机,想接空开,接触器,...
伺服控制求高手指点?普通电机是空开接交流接触器接热继再到电机...