请问:一个交流接触器,一个热继电器,一个空开开关,一个电机的接线方法和接线图?

如题所述

串联。

交流接触器的用途是合分线路,其额定值必须大于或者等于电动机的额定电流。 接触器的触头具有一定的过载能力。为了在电动机起动时不会因为电流过大而将接触器的触头烧结,因此接触器的触头过载倍数一般为10倍于电动机额定电流。 

当电动机回路出现短路时,断路器可以执行短路保护。由于断路器对短路电流的测量需要时间,动作也需要时间,因此断路器执行短路保护时会略加延迟十几毫秒。 

扩展资料:

交流接触器使用注意事项:

1、对于主电路而言,频率的变化影响集肤效应,频率高时集肤效应增大,对大多数的产品来说50赫与60赫对导电回路的温升影响不是很大。

2、对于吸引线圈而言就需要予以注意,50赫设计的吸引线圈用于60赫时电磁线的磁通将减少,吸力也将有所减少,是否能用要看其设计的裕度。一般情况下,用户最好按其标定值使用,订货时按使用的操作电源频率订货。

3、交流接触器每小时操作循环数对触头的烧损影响很大,用户在选用时应予以注意,接触器的技术参数中给出了适用的操作频率。当用电设备的实际操作频率高于给定数值时,接触器必需降容使用。

4、选用交流接触器,除了考虑额定电流之外,还需要留意线圈的额定电压等级。

参考资料来源:百度百科-交流接触器

参考资料来源:百度百科-热继电器

参考资料来源:百度百科-空开开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-08

还要增加一个复合按钮才行。

一。主回路的连接方法

    用三根主电源线按以下顺序连接各元件的主触头:

空开开关二次侧→交流接触器一次侧;交流接触器二次侧→热继电器一次侧;热继电器二次侧→电动机。图如下

二 控制电路连接方法

1-1.5mm²铜导线按以下顺序连接:见下图

空开开关二次侧任意u相→热继电器常闭进;热继电器常闭出→停止按钮常闭进;停止按钮常闭出→启动按钮常开进;启动按钮常开出→交流接触器线圈进;交流接触器出→空开开关二次侧任意v相;启动按钮常开触头与交流接触器常开辅助触头并联。




  

第2个回答  2009-12-18
晕,三相电进空开,再进交流接触器,再进热继,最后进你的三相电机,直接连就可以啦。
第3个回答  2009-12-18

如图

本回答被提问者采纳
相似回答